在设计生活给水系统时,如果采取变频泵给水的话,往往会设置配套的气压罐。 1是为了保证泵不频繁启动,节能。 2是时刻能使用水点存在压力。 那么问题来了,在设计中也有不设置气压罐的,那如果不设置气压罐,变频泵如何使用水点时刻保持着水压呢? 如果大家都不用水的时候,变频泵就是不运转的,那么按理说用户用水点的压力基本上就没有了,如果打开水龙头,岂不是要等上一会,待变频泵运行,才能获得合适的水压和水量,岂不是很不方便,不知道大家如何理解的呢?
在设计生活给水系统时,如果采取变频泵给水的话,往往会设置配套的气压罐。
1是为了保证泵不频繁启动,节能。
2是时刻能使用水点存在压力。
那么问题来了,在设计中也有不设置气压罐的,那如果不设置气压罐,变频泵如何使用水点时刻保持着水压呢?
如果大家都不用水的时候,变频泵就是不运转的,那么按理说用户用水点的压力基本上就没有了,如果打开水龙头,岂不是要等上一会,待变频泵运行,才能获得合适的水压和水量,岂不是很不方便,不知道大家如何理解的呢?
设计实例
2楼
我也是碰过这样的一种住宅,要按启动等10来秒才有水上来,其实这做法应该是不合理的,我看过矢量变频供水设备的系统图,别人都是有气压罐的。
回复
3楼
一般最不利控制点都保留7-10m水头;水龙头打开是有水用的。一般设备后端压力下降到5m时,水泵就开始运行,3-5s,水泵就正常运行。不会影响用水的。气压罐只是起到一个稳定压力作用,保压能力有限。
回复
4楼
气压罐最好带上
回复
5楼
变频泵,依据压力信号,确定转速快慢。当流量小到一定值,转速不再降低,因此也就不会继续节能。本身不带开关。
回复
6楼
气压罐、小泵都是针对变频泵的缺电,而配的的一种补充形式。
回复
7楼
设置一个控制系统,当夜间或其他什么情况,流量小时,主动切断变频泵,代之以稳压罐供水或小流量泵供水。当用水量稍微增大,唤醒变频泵,这样才节能最大化。
回复
8楼
生活给水变频泵一般是根据压力变化控制,设置压力下限(启泵压力,满足最不利点水压要求)、标准压力和压力上限(停泵压力)。低于压力下限启动,达到压力上限停泵,在上下压力区间则根据实时压力变化,调整运行频率,如:在压力下限和标准压力之间,运行频率持续升高;在标准压力和压力上限之间且压力呈上升趋势,运行频率逐渐降低直至达到压力上限停泵。其中还涉及启泵延时、停泵延时等参数。
设置气压罐可以有效降低水泵启停频率,如出水延迟,应该是设置有问题。
回复
9楼
做个好爸爸 发表于 2016-12-28 09:34 生活给水变频泵一般是根据压力变化控制,设置压力下限(启泵压力,满足最不利点水压要求)、标准压力和压力 …分析的挺好 哈哈
回复
10楼
气压罐最好带上
回复
11楼
最不利控制点都保留7-10m水头;水龙头打开是有水用的。一般设备后端压力下降到5m时,水泵就开始运行,3-5s,水泵就正常运行。不会影响用水的。气压罐只是起到一个稳定压力作用,保压能力有限。
回复