排烟风机和排烟口是怎么动作的
mage780705
mage780705 Lv.12
2007年11月20日 12:54:06
来自于通风排烟
只看楼主

请教各位,排烟风机和排烟口是怎么动作的,我以前理解是排烟防火阀动作以后联动的,昨天听人这样说,感烟探测器报警,消防控制柜联动开启排烟风机,同时排烟风机联动排烟口打开(或者手动控制打开排烟风机),后来我看了一下系统控制原理图,感觉说的很对,而排烟防火阀平常是打开的,只有到温度达到280度就关闭,其一是保护排烟风机,因为这么高的温度已经可以算得上是火了,其二是防止火势蔓延到别的防火分区(在风管穿越防火风区的时候).我觉得说的很有道理,大家说说自己的看法.

请教各位,排烟风机和排烟口是怎么动作的,我以前理解是排烟防火阀动作以后联动的,昨天听人这样说,感烟探测器报警,消防控制柜联动开启排烟风机,同时排烟风机联动排烟口打开(或者手动控制打开排烟风机),后来我看了一下系统控制原理图,感觉说的很对,而排烟防火阀平常是打开的,只有到温度达到280度就关闭,其一是保护排烟风机,因为这么高的温度已经可以算得上是火了,其二是防止火势蔓延到别的防火分区(在风管穿越防火风区的时候).我觉得说的很有道理,大家说说自己的看法.
免费打赏
wgj1207
2007年11月23日 13:43:49
2楼
感烟探测器报警,消防控制柜联动开启排烟风机,同时排烟风机联动排烟口打开(或者手动控制打开排烟风机).
事实就是这样的。
回复
vincent_nk
2007年11月23日 14:13:22
3楼
1、排烟风机与板式排烟口联锁。烟感报警后,控制中心通DC24V电给远程控制装置,控制排烟口打开同时开启排烟风机开始排烟,同时控制相应的空调机组及排风机关闭。
2、排烟风机与排烟防火阀联锁。当排烟温度达到280度时,排烟防火阀自动关闭,与之联动风机停止运行。
3、排烟防火阀为常开状态,板式排烟口为常闭状态。
4、板式排烟口设手动开启装置,一旦发生火灾,可以手动开启排烟口后,排烟风机启动。
回复
gps6230
2007年12月12日 19:41:25
4楼
假如排烟口平时作为排风口,那还是为常闭常闭吗
回复
lh1996
2007年12月13日 10:41:45
5楼


若排烟风机仅负担一个防烟分区,或排烟风机能担负所有防烟分区同时着火的排烟量时,所有风口防火阀常开是没有问题的!
回复
2csz
2009年01月06日 12:55:03
6楼

风机联动排烟口还是排烟口打开再启动风机?
风机和排烟口以及防火阀等是否由一个控制箱控制、供电。
回复
黑老五
2009年01月06日 13:27:34
7楼
很好的问题!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
回复
njyzm
2009年06月06日 10:57:38
8楼
这个应当是报警系统设计的范围,但排烟首先要搞清楚为好.学习了:handshake
回复
huaijiuxiaoya
2009年06月16日 10:23:07
9楼
一般跟电气专业说明,电气就给解决 了
回复