柱子和地下室外墙合在一起,混凝土强度不同
zhouxibing
zhouxibing Lv.2
2007年11月20日 12:46:35
只看楼主

柱子和地下室外墙合在一起,混凝土强度不同怎么施工,柱子C40,1000宽,地下室外墙混凝土C30,350

柱子和地下室外墙合在一起,混凝土强度不同怎么施工,柱子C40,1000宽,地下室外墙混凝土C30,350
免费打赏
liuhs0011
2007年11月23日 12:21:00
22楼
说的挺好的,我想问一下这样会不会有施工缝,影响外墙防水只类的问题

主要是施工的时候要严格把关这种关键部位,一般浇筑柱子或墙体混凝土一个小时左右再浇筑另外的墙体或柱子,要分层分段浇筑,我们一般施工的时候实际是把钢板网向墙内退后20cm左右的部位,以防万一涨了。拆模后效果还可以,地下室外墙一般都是要作防水
回复
wy736872729
2007年11月23日 13:28:41
23楼
钢板网隔开,先浇柱后浇墙。要是只隔一个标号就可不隔的,隔两个标号就要分开浇筑。
回复
zjh34
2007年11月23日 13:40:36
24楼
柱子和地下室外墙合在一起时候一定是一起浇的,不宜分开留缝.以免漏水
回复
dyghwwc
2007年11月23日 13:56:17
25楼
www
回复
y388707
2007年11月23日 16:10:04
26楼
是有点难施工,不过可用钢丝网将不同强度等级混凝土之界面分隔开来,浇筑时,先浇C40柱混凝土,然后再浇C30混凝土.
回复
redor
2007年11月24日 17:14:42
27楼
两种砼施工理论上可以做到,但实际上不好操作,尤其是交界处较多。还是都改为C40吧,贵不了多少。
回复
tao19830808
2007年11月24日 20:32:11
28楼
可以同时浇筑C35的就行了,考虑协同工作。
我们的工程就是这样的柱C60 外墙C40,设计同意外墙附壁柱和外墙同标号。
外墙最好别留施工缝
回复
yinshaoji1
2007年11月25日 00:37:11
29楼
同意28楼的观点,考虑施工方便的同时考虑地下室防水及结构的刚度,提高墙的标号是效果最好的
回复
zhouxibing
2007年11月26日 09:06:51
30楼
外墙的施工缝一般留在什么位置
回复
csl524
2009年02月12日 20:58:48
31楼
我施工过柱、墙分开的,很难施工,质量很难有保证。后来还是找设计院改成一样的,这样少折腾人。
回复

相关推荐

APP内打开