柱子和地下室外墙合在一起,混凝土强度不同怎么施工,柱子C40,1000宽,地下室外墙混凝土C30,350
柱子和地下室外墙合在一起,混凝土强度不同怎么施工,柱子C40,1000宽,地下室外墙混凝土C30,350
2楼
验算局部承压,按C30,C35施工柱,外墙可以考虑柱内力扩散,和墙体协同作用,这样施工方便
回复
3楼
可以把接头处的钢筋留好,柱子浇完后再支模浇筑地下室外墙.
回复
4楼
扶壁柱,按墙混凝土等级施工。
回复
5楼
我们一般要求设计院修改为一样标号,不行就后浇,设计院这么设计纯粹跟施工单位为难
回复
6楼
同意。这么设计真是找麻烦
回复
7楼
把砼墙标号改为和柱子一样嘛!要么加大柱子截面,减少砼标号与砼墙一致
回复
8楼
柱子是框支柱,20层,混凝土需要C40以满足轴压比,外墙一般用C30,减收缩裂缝
回复
9楼
可以按这个做。很正常
回复
10楼
柱子是框支柱,20层,混凝土需要C40以满足轴压比,外墙一般用C30,减收缩裂缝
回复
11楼
谁说没有免费午餐,谢谢楼主及网易,提供这么好的学习机会,希望互相帮助。共同进步
回复