柱子和地下室外墙合在一起,混凝土强度不同
zhouxibing
zhouxibing Lv.2
2007年11月20日 12:46:35
只看楼主

柱子和地下室外墙合在一起,混凝土强度不同怎么施工,柱子C40,1000宽,地下室外墙混凝土C30,350

柱子和地下室外墙合在一起,混凝土强度不同怎么施工,柱子C40,1000宽,地下室外墙混凝土C30,350
bzh2005
2007年11月20日 15:05:11
2楼
验算局部承压,按C30,C35施工柱,外墙可以考虑柱内力扩散,和墙体协同作用,这样施工方便
回复
jasonlee131
2007年11月20日 15:11:00
3楼
可以把接头处的钢筋留好,柱子浇完后再支模浇筑地下室外墙.
回复
chenf99
2007年11月20日 15:27:14
4楼
扶壁柱,按墙混凝土等级施工。
回复
xugang0371
2007年11月21日 09:10:47
5楼
我们一般要求设计院修改为一样标号,不行就后浇,设计院这么设计纯粹跟施工单位为难
回复
isafari
2007年11月21日 14:32:20
6楼


同意。这么设计真是找麻烦
回复
zgm001
2007年11月21日 15:47:12
7楼
把砼墙标号改为和柱子一样嘛!要么加大柱子截面,减少砼标号与砼墙一致
回复
zhouxibing
2007年11月21日 16:05:22
8楼
柱子是框支柱,20层,混凝土需要C40以满足轴压比,外墙一般用C30,减收缩裂缝
回复
caihying
2007年11月21日 21:33:05
9楼
可以按这个做。很正常
回复
wangnanfang
2007年11月22日 10:46:47
10楼
柱子是框支柱,20层,混凝土需要C40以满足轴压比,外墙一般用C30,减收缩裂缝
回复
happysky466
2007年11月22日 11:50:37
11楼
谁说没有免费午餐,谢谢楼主及网易,提供这么好的学习机会,希望互相帮助。共同进步
回复