独立基础高度不够 冲切算不过 求帮助
可乐好喝
2016年12月25日 17:11:47
来自于建筑加固
只看楼主

因为小弟的一个疏忽,阶形独立基础 最底下那个台阶算不过, 荷载扣了一下 冲切要480KN , 实际只有440 ,现在要加高高度 吗?怎能搞比较好 ,我是扩大上部台阶的面积 减小边阶处受冲切的面积 晚上很怕 睡不好叫, 因为冲切是脆性破坏 一点预兆都没有

因为小弟的一个疏忽,阶形独立基础 最底下那个台阶算不过, 荷载扣了一下 冲切要480KN , 实际只有440 ,现在要加高高度 吗?怎能搞比较好 ,我是扩大上部台阶的面积 减小边阶处受冲切的面积 晚上很怕 睡不好叫, 因为冲切是脆性破坏 一点预兆都没有
免费打赏
可乐好喝
2016年12月25日 17:12:32
2楼
屋面已封顶 但是还没有装修
回复
可乐好喝
2016年12月25日 19:38:11
4楼
谢谢前辈的回复 我想问下 一个是混凝土标准值和设计值差距较大 是不是一个安全储备 还有抗冲切公式中系数0.7 是不是一个安全储备 如果是的话 我想稍微再加固就行了 不然的话 我就准备 把加固搞大点 因为新老混凝土的协同工作 不好控制
回复
qiangxq1
2016年12月26日 07:38:58
5楼
谢谢楼主分享!
回复
kengjindhef
2016年12月28日 11:35:02
6楼
很好的资料, 谢谢分享啊。
回复
blessing
2016年12月28日 16:13:45
7楼
钢筋可以考虑考虑贡献吗,如果可以
回复
汇散不尽
2018年11月09日 14:20:46
8楼
同求,非常感谢
回复
老昱
2019年01月14日 13:12:48
9楼
首先精算一下上部结构的荷载,考虑荷载折减!目前看冲切只缺8%,不用那么紧张!