本帖最后由 一介书生第二 于 2014-2-17 08:49 编辑 独立基础设计是600高,实际施工只有560,被监理发现了,要求整改。采用哪种方法损失最小?

本帖最后由 一介书生第二 于 2014-2-17 08:49 编辑

独立基础设计是600高,实际施工只有560,被监理发现了,要求整改。采用哪种方法损失最小?
免费打赏
007008ghnb
2014年02月17日 00:06:23
2楼
砼表面凿毛后再浇一层砼。
回复
无间道
2014年02月17日 06:42:40
3楼
上部做个砂浆层就解决了。
回复
木欣泉流
2014年02月17日 07:45:06
4楼
1、原混凝土面进行毛化处理,2、4cm厚采用细石混凝土浇筑
回复
diabloboy521
2014年02月17日 07:52:59
5楼
上面说的都很全了,都是一个意思,加厚至设计要求就得了!
回复
jiangkun324
2014年02月17日 08:47:33
6楼
看到标题莫名的喜感;P
回复
杰克
2014年02月17日 09:22:46
7楼
请设计验算一下是否需要加固
回复
q466079404
2014年02月17日 10:10:14
8楼
加厚至设计要求
回复
小瓦工
2014年02月17日 10:28:22
9楼
杰克 发表于 2014-2-17 09:22 请设计验算一下是否需要加固设计直接回复需要加固。
回复
甲方施工员
2014年02月17日 13:57:23
10楼
从基础上部结构找回来就是了,为什么要给这4公分补齐呢。你们这是在堆积木?
回复
quanyugou
2014年02月17日 14:10:27
11楼
下次就按设计要求做啦。。。。真是的。。。。多不光彩啊,还来这里问。。。。