【刘可大师心得总结】给排水八大常见问题
co1467534131152
2016年12月23日 17:27:09
只看楼主

作者:刘可 1、管网叠压供水设备的进水管管径宜比供水管网小两级或两级以上,或不大于供水管网过流断面积的1/3。见《管网叠压供水技术规程》CECS221:2007 第5.1.7条。 2、生活饮用水的水箱应配置消毒设施。见《城镇给水排水技术规范》GB50788-2012第3.6.7条。 3、消防水池的最低水位不应低于离心水泵出水管中心线,据此校核消防水池的有效容积。见《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第5.1.9.5条。

作者:刘可
1、管网叠压供水设备的进水管管径宜比供水管网小两级或两级以上或不大于供水管网过流断面积的1/3。4、在报警阀与管网之间的供水干管上,应安装由控制阀、检测供水压力、流量用的仪表及排水管道组成的系统流量压力检测装置。见《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005第5.3.2条。

5、人防区域内的室内消火栓应设置消防软管卷盘。见《人民防空工程设计防火规范》GB50098-2009第7.6.2条。

6、应合理布置室内消火栓系统环网上的阀门。

7、管道穿越人防围护结构处,应按规范要求设置防护密闭措施。见《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005第6.1.2条。

8、管道穿越人防围护结构处,应按规范要求设置防护阀门。见《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005第6.2.13条。


免费打赏
tydftyydf54853
2017年01月30日 12:27:48
13楼
有用处,好贴!