为盥洗室感应水龙头供电的回路,用加漏电保护吗?
蛋腚
蛋腚 Lv.12
2016年12月21日 20:43:39
只看楼主

学校的公厕,为盥洗室感应水龙头供电的回路,用加漏电保护吗?为小便池感应器供电的回路用加漏电保护吗?

学校的公厕,为盥洗室感应水龙头供电的回路,用加漏电保护吗?为小便池感应器供电的回路用加漏电保护吗?
免费打赏
kyujiangmn
2016年12月21日 22:48:41
2楼
有用干电池的,不需要外电供电
回复
北方郎
2016年12月22日 09:42:59
3楼
一律都加RCD30mA。
还要做好等电位联结。
回复
一颗呀小白菜
2016年12月22日 16:48:22
4楼
一般人体可能接触到的用电回路最好都加上
回复
龙门之桐
2016年12月22日 16:49:59
5楼
进来学习学习
回复
悠哉悠哉悠哉
2016年12月22日 16:56:35
6楼
路过,学习一下。
回复
dianqipanli
2016年12月22日 20:01:02
7楼
用电池,最保险。
回复
北域尘埃
2016年12月27日 09:15:48
8楼
一些回路都是用干电池的,再说有地方装么
回复
风平浪静02
2016年12月27日 09:20:24
9楼
用电池不是一个长久之计。应该采用专用的隔离电源,加接地保护。
回复
2004cht
2016年12月27日 12:22:54
10楼
应该加漏电保护!
回复
a396673967
2016年12月27日 14:31:25
11楼
人能接触到的设备都应该加
回复