请教变压器并联运行
电气丶学无止境
2016年12月20日 13:40:12
只看楼主

请教大家个问题,一台三相设备功率是450kW,可以用两台500kVA的干式变压器同时供电吗,意思就是可以并联运行吗,可以的话两台变压器需要保证什么样的条件?

请教大家个问题,一台三相设备功率是450kW,可以用两台500kVA的干式变压器同时供电吗,意思就是可以并联运行吗,可以的话两台变压器需要保证什么样的条件?
免费打赏
beida_energy
2016年12月20日 14:08:26
2楼
容量一致,连接组别一致,电压等级一致,短路阻抗一致。
回复
龙门之桐
2016年12月20日 14:14:48
3楼
楼上是正解。
回复
一颗呀小白菜
2016年12月20日 15:45:07
4楼
支持二楼,好好学习
回复
电气丶学无止境
2016年12月20日 16:27:26
5楼
beida_energy 发表于 2016-12-20 14:08 容量一致,连接组别一致,电压等级一致,短路阻抗一致。满足要求的话,两台变压器各出一根电缆至这一台设备
回复
暖暖的時光靜好
2016年12月20日 20:23:45
6楼
GB/T17468-2008 电力变压器选用导则
第6.1节 电力变压器并联运行条件
a)时钟序数要严格相等;
b)电压和电压比要相同,允许偏差也相同(尽量满足电压比在允许偏差范围内),调压范围与每级电压要相同;
c)短路阻抗相同,尽量控制在允许偏差范围±10%以内,还应注意极限正分接位置与短路阻抗与极限负分接位置短路阻抗要分别相同;
d)容量比在0.5~2之间;
e)频率相同。
回复
beida_energy
2016年12月20日 21:35:03
7楼
电气丶学无止境 发表于 2016-12-20 16:27 满足要求的话,两台变压器各出一根电缆至这一台设备不是,这两个变压器可以接到 一个母线上,可以运行一个,也可以允许俩。那么在总母线出线供电动机就行了。
回复
sjashj
2016年12月21日 13:50:07
8楼
学习了!还从来没有接触过!
回复
电气丶学无止境
2016年12月21日 16:20:27
9楼
beida_energy 发表于 2016-12-20 21:35 不是,这两个变压器可以接到 一个母线上,可以运行一个,也可以允许俩。那么在总母线出线供电动机就行了 …我的意思就是在两台变压器的低压母线上(或者低压开关)各出一根电缆至这一台设备上。。(估计咱们说的一个意思吧)
回复
lw010
2016年12月25日 07:17:26
10楼
学习了!还从来没有接触过!
回复
zbx1116
2016年12月26日 10:23:23
11楼
容量一致,连接组别一致,电压等级一致,短路阻抗一致。
回复

相关推荐

APP内打开