消防水泵设置手动应急启动装置
qq_1480411911709
2016年12月17日 10:44:28
只看楼主

消防水泵需设置手动应急启动装置,怎么设置?这个应急启动装置与机械式手动应急启动有什么区别?另外机械式手动应急启动是在一次回路里实现的是吗?

消防水泵需设置手动应急启动装置,怎么设置?这个应急启动装置与机械式手动应急启动有什么区别?另外机械式手动应急启动是在一次回路里实现的是吗?
北方郎
2016年12月18日 16:38:10
2楼
1、启动柜配套机械应急启动柜。
2、手动是指手动按钮控制接触器启动。应急启动是在二次回路故障时,人力驱动机械机构闭合断路器、开关、接触器等实现启动。
3、作用于一次回路。
回复
a396673967
2017年02月02日 20:55:35
3楼
手动启动是在二次回路里实现的
回复
imjiule
2017年02月14日 13:32:28
4楼
看图说话;P
回复
戈壁红柳
2017年08月02日 08:45:46
5楼
1、常规的启动控制
电动机的主电路设置有S、1M、2M共三个接触器,当控制器由消防远程启动信号、主管低压压力信号、其他消防信号或者控制器的面板直接手动启动时,其中的CR2继电器启动(正常情况该继电器位于通电位置),1M、S接触器得电闭合,水泵电机绕组按照星形的连接方式启动。与此同时AT定时器进行延时,到达设定的时间,AT定时器常闭触电断开,使继电器ATR断电,ART辅助触电使S接触器断电、2M接触器通电。这时候 由于1M、2M主触头的闭合,水泵电机绕组将按照三角形接线进入全压的运行状态启动水泵电机。
2、机械应急启动控制
在上面的电路图中,有一条虚线把机械应急手柄、限位开关LS和1M、2M接触器互相连接,这种连接代表着一种机械操作逻辑关系,就是当进行应急启动时,拉起机械应急手柄会带动1M、2M接触器闭合,同时LS限位开关由6-30号段子的接通转换为6-2端子的接通,当应急手柄取消操作时,会进行反方向的联动。机械应急启动就是采用机械的动作方式、闭合主回路运行接触器,达到水泵电机直接全压启动。

若水云间:这个是最标准的回答。但是如果咱直接把箱门打开是不是也可以实现强制启泵呢?

回复