【鉴别】排水铸铁管有什么问题?
ljjh2005
ljjh2005 Lv.7
2016年12月16日 16:58:39
只看楼主

在某工地发现排水铸铁管安装的问题,发出来给大虾们借鉴。

在某工地发现排水铸铁管安装的问题,发出来给大虾们借鉴。

IMG_20161216_152327.jpg

IMG_20161216_151330.jpg

IMG_20161216_152642.jpg

IMG_20161216_153042.jpg

IMG_20161216_152727.jpg

IMG_20161216_151611.jpg


IMG_20161216_151330.jpg


IMG_20161216_152327.jpg


IMG_20161216_152642.jpg


IMG_20161216_153042.jpg


IMG_20161216_152727.jpg


IMG_20161216_151611.jpg

免费打赏
小水泡泡泥
2016年12月23日 12:06:01
12楼

W型联结的排水铸铁管
回复
waterwold
2016年12月23日 13:18:55
13楼
W型无承口铸铁排水管在安装施工中采用不锈钢柔性卡箍连接;
A型铸铁排水管在安装施工中采用柔性法兰及密封胶圈连接的;
B型铸铁排水管综合了W型和A型铸铁排水管的优点,直管部分采用W型无承口铸管的,管件采用双法兰结构;
回复
雍牧
2016年12月23日 14:14:37
14楼
来学习学习
回复
cnhanhan
2016年12月25日 10:51:47
15楼
太重,支架必须按规范到位,一个都不能少。PE、PVC-A或铁管还是合适些。
回复
wjh531201
2016年12月26日 11:43:35
16楼
成品保护不好有污染
回复
jihai20062006
2017年01月09日 18:08:57
17楼
·支架问题值得重视
回复
杜钧
2017年01月10日 08:00:38
18楼
支持二楼的提议,赞。
回复
azfgstao
2017年01月10日 08:47:47
19楼
支架设置不合理,已经产生倒坡了
回复
我是根根
2017年01月10日 15:47:28
20楼
真正学习了
回复
明太祖
2017年01月10日 22:22:30
21楼
《防火门闭门器》GA93-2004