规范上说明,走道自然排烟要求开窗面积不小于走道总面积的2%,现在有一个40m的走道,一端已经有开窗,且面积已经满足大于总面积的2%,另一端是对外开的门,为了满足排烟最大距离小于30m的要求,现在考虑在另一端门上方设置百叶,那么请问这个百叶有最小面积要求吗?
规范上说明,走道自然排烟要求开窗面积不小于走道总面积的2%,现在有一个40m的走道,一端已经有开窗,且面积已经满足大于总面积的2%,另一端是对外开的门,为了满足排烟最大距离小于30m的要求,现在考虑在另一端门上方设置百叶,那么请问这个百叶有最小面积要求吗?
2楼
那岂不是烟气流动方向与人员流动方向一致!这样做行吗?
回复
3楼
我不知道门上设置百叶是否可行,但排烟面积会有要求。我记得规范中要求防烟分区最远点到排烟口的距离不超过30米,也就是说你有窗的那一段最多只能负责30米的走廊排烟,剩下的10米就是该另一端排烟口负责了。所以会有大小要求。个人理解。仅供参考。
回复
4楼
本帖最后由 格鲁克 于 2016-12-16 11:03 编辑
这个问题还要看审图专家和消防队的看法,我们这里的专家就有两个不同的看法,有的认为可以,有的认为不可以。这个问题我和同事多次讨论过,理论上讲不可行:1、不符合烟气流动的原理,防火要求人员疏散方向要和烟气流动方向相反,规范条文可见GB50016-2006/9.4.6.3条,要有1.5m的间距(虽然要求对应的是机械排烟,但是理论上也适用自然排烟);2、自然排烟的情况,若是走道两头都有自然排烟口,应尽量一样大,而不是一边特别大,一边特别小,不然排烟效果很差。3、若是审图专家和消防队同意你的做法,就可以当我以上两点都没说。
我再提供一个新的做法,就是门上也不用做百叶,因为开门可用于疏散,在烟气危害人员前,人员已经逃出,所以满足疏散要求,可不要排烟。我们这这个做法可行。
回复
5楼
他说的是门上方设置百叶窗。是可以的。面积有要求的。最起码大于10*走道宽度所得面积的百分之二。
回复
6楼
漠之寻123 发表于 2016-12-16 11:35 他说的是门上方设置百叶窗。是可以的。面积有要求的。最起码大于10*走道宽度所得面积的百分之二。这个要看审图人员的看法,我们院里连校对都过不了。若是审图专家认可的话,百叶窗面积加上另外一个可开启外窗的面积大于内走道地面面积的2%即可,没有单独对百叶窗面积的要求
回复
8楼
漠之寻123 发表于 2016-12-16 11:35 他说的是门上方设置百叶窗。是可以的。面积有要求的。最起码大于10*走道宽度所得面积的百分之二。疏散门上设排烟口不行,违背老建规第9.4.6.3条:“排烟口应设置在顶棚或靠近顶棚的墙面上,且与附近安全出口沿走道方向相邻边缘之间的最小水平距离不应小于1.5m。”的要求。
回复
9楼
要咨询一下当地的消防部门,有的地方要求门不能作为排烟口。
回复
10楼
受教了。。。新人不太懂。学习中
回复
11楼
看当地的消防部门怎么理解这个问题啦
回复