透气管与排水横管连接,弯头需要采用45度弯头还是90度弯头就行?
红红红红辣椒
2016年12月15日 10:42:26
只看楼主

如图,这些位置用90度行吗?我查了规范并没有找到。

如图,这些位置用90度行吗?我查了规范并没有找到。
PB6BO1FFWI27AF5Y)X43H4F.png


PB6BO1FFWI27AF5Y)X43H4F.png

免费打赏
做个好爸爸
2016年12月15日 10:50:40
2楼
还是用45°弯头吧,通气效果肯定比90°弯头好。
虽然规范没有明文规定,但是H型管的连通管都是45°的,没有水平的吧。
回复
红红红红辣椒
2016年12月15日 10:57:37
3楼
做个好爸爸 发表于 2016-12-15 10:50 还是用45°弯头吧,通气效果肯定比90°弯头好。虽然规范没有明文规定,但是H型管的连通管都是45°的,没有 …右上那个位置的话应该是要一个斜三通加一个45度弯头,但是下面两个采用90度应该也行吧!
回复
lichangan1000
2016年12月15日 11:08:49
4楼
气体流通阻力远小于水流体,忽略不计。
回复
吴志鸿wx
2016年12月16日 12:26:17
5楼
2016-12-16 12-22-13.jpg更多详解请移步
logo.jpg
回复
吴志鸿wx
2016年12月16日 12:30:17
6楼
另外接入水平横管也可采用45度三通倾斜安装
回复
liu8661497
2017年04月21日 07:50:16
7楼
楼上有做法的那位楼主已经很到位了,看看他的就行,别看其他的,
回复

相关推荐