变电所中 1台630KVA 变压器 ,变压器的低压侧连接低压进线柜,用电缆连接 。蓝图型号为VLV-1KV-3{4(1*120)}+1{2(1*120)},则现场施工 用的 是 低压电缆YJLV22-4*120,变压器低压侧A.B.C每相1根,零线用2根120单芯电缆连接 。 如果不考虑验收问题 ,这样替换是否合理 ,小弟急 ,大家帮忙
铠装的电缆会更好一点,载流量对的上就可以,YJV22-120的载流量四百二十多。
回复
3楼
木有问题~~~
回复
4楼
顶起啊 ,,不要沉.......................
回复
5楼
小小敦敦敦 发表于 2016-12-14 11:04 铠装的电缆会更好一点,载流量对的上就可以,YJV22-120的载流量四百二十多。你家载流量真大
回复
6楼
630配开关应该是1600/1250 你选择电缆载流量应该大于等于1250A
回复
7楼
你注意设计说明没有,120的线是2跟并起在一起的
回复
8楼
单从载流量来说应该没问题,但是要注意单相电流的涡流效应
回复
9楼
浪尽天涯 发表于 2016-12-15 18:43 你注意设计说明没有,120的线是2跟并起在一起的没有这说明啊 ,每相不是 4根嘛
回复
10楼
mhao 发表于 2016-12-15 21:45 单从载流量来说应该没问题,但是要注意单相电流的涡流效应要是 涡流的话 ,我用单芯120的4根 也是 捆一起 接在一相上啊
回复
11楼
没有问题,导体材质都是铝,载流量YJLV比等截面VLV高,绝缘水平0.6/1kv都符合。就是YJLV22自重比VLV大,不适合竖井吊装(如果你要在竖井安装的话)。至于产生感应电动势的问题,有铠甲比没铠甲还要好,当然铠甲要接地。
回复