防排烟设计中会设计到很多280度常闭多叶排烟口,根据现行3C标准排烟口是不带温度熔断要求的,请教各位师兄在设计环节或者安装环节如何处理这种问题?
防排烟设计中会设计到很多280度常闭多叶排烟口,根据现行3C标准排烟口是不带温度熔断要求的,请教各位师兄在设计环节或者安装环节如何处理这种问题?
2楼
根据规范:“排烟阀:安装在机械排烟系统各支管端站(烟气吸入口)处,平时呈关闭状态并满足漏风量要求,火灾或排烟时手动和电动打开,起排烟作用的阀门。带有装饰口或进行过装饰处理的阀门称为排烟口。排烟阀一般由阀体、叶片、执行机构等部件组成。”
可见,根据规范的定义,排烟口默认情况下是不带280℃熔断装置的。而设计当中采用的280℃常闭多叶排烟口,其实质,是排烟阀和280℃排烟防火阀合二为一后形成的。弄清楚这个定义,就好区分了。
回复
3楼
其实多叶排烟口和板式排烟口都带有温度熔断器,280℃动作。你可以看看图集。呵呵。
回复
4楼
是的。而且按现在的3C标准就是得做一个280度排烟防火阀和一个排烟阀,可是设计图纸是在3C新规之前完成的。客户难接受做两个的成本费,还必须考虑做2个可不可以安装的问题
回复
5楼
可是现在的多叶排烟口3C证书就是不带温度的,板式排烟口就是有3C的也是没有温度的
回复
6楼
大神请赐教全自动280度排烟阀复位箱实物图
回复
7楼
没有啊
回复
8楼
楼上解答的比较清楚
回复
9楼
学习中!!!!!!!!!!!
回复
10楼
不知道大家有没有注意高规中的一条,在排烟支管上要装280度阀~~其实这个阀可以配合排烟口达到设计要求。
回复