消防控制室距离远的处理办法?
xyzpilot
xyzpilot Lv.10
2016年12月10日 10:33:36
只看楼主

如消防控制室距离消防报警点位距离远,并且传输距离在1000米左右。会不会由于线路远,造成消防设备不能正常使用呢?并且可以采取以下措施进行解决吗? 1. 报警总线距离较远,约500米在线路中增加中继器。2. DC24电源距离远,可现场增设电源配电箱以及增大主干线路电线截面。3. 广播线路在适当位置增设功放。 请问各位实际施工过程中,这样处理可行吗?

如消防控制室距离消防报警点位距离远,并且传输距离在1000米左右。会不会由于线路远,造成消防设备不能正常使用呢?并且可以采取以下措施进行解决吗?
1. 报警总线距离较远,约500米在线路中增加中继器。 2. DC24电源距离远,可现场增设电源配电箱以及增大主干线路电线截面。
3. 广播线路在适当位置增设功放。

请问各位实际施工过程中,这样处理可行吗?
为我们自己的
2016年12月10日 15:02:31
2楼
完全可行的啊
回复
xyzpilot
2016年12月10日 22:21:17
3楼
你们也是这么操作的吗
回复
yilingguoguo
2016年12月12日 10:40:27
4楼
不就是应该这么做吗?
回复
自来雀
2016年12月19日 16:52:48
5楼
笑嘻嘻谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢
回复
自来雀
2016年12月19日 16:52:58
6楼
笑嘻嘻谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢
回复
ruanchuan
2017年01月12日 14:32:13
7楼
不就是应该这么做吗?
回复
ruanchuan
2017年01月12日 14:35:29
8楼
消防审图人数较少,一个人所有专业都审,你如果遇到学习弱电的审图,那么要求就比较严,否则就比较宽松,甚至只看你设没设就行了。
回复
mqsyxymjr
2017年03月07日 08:45:38
10楼
完全可行的
回复
zrq778
2017年03月27日 12:22:04
11楼
手动控制线压价如何解决?
回复
yinhuixiayan2004
2017年03月31日 19:35:23
12楼
手动控制线控制中间继电器,微型继电器工作电流是10MA, 20V可以启动,根据电压降公式可以计算出来,
回复

相关推荐

APP内打开