脑子里有一个很傻的问题如果水泵流量不变,也不通过压差阀等调节,即打出去的水量是个定植,而末端装置通过变量调节,流量是变化的.那么回水就比送水少.少掉的流量哪里去了???

脑子里有一个很傻的问题
如果水泵流量不变,也不通过压差阀等调节,即打出去的水量是个定植,而末端装置通过变量调节,流量是变化的.那么回水就比送水少.少掉的流量哪里去了???
免费打赏
kulling
2007年11月23日 08:59:38
12楼
很多的时候一次泵采用的都是定流量,二次泵采用变频调节即变流量控制!
是一样的道理啊!
回复
wgj1207
2007年11月23日 17:35:40
13楼

大型水系统一般都是这样的。
回复
wlq258702
2007年11月23日 21:02:06
14楼
12楼的是标准答案.
回复
hubeixp
2007年11月24日 10:55:33
15楼
也支持12楼
回复
gcabcde
2007年11月24日 17:20:10
16楼
有趣
回复
bitpass
2007年11月25日 21:13:51
17楼
楼主想进死胡同了