关于带局部地下室的框架结构建模问题
qintianluo
qintianluo Lv.6
2016年12月08日 22:49:22
只看楼主

最近做了一个带局部地下室的框架结构,8度区,正负零嵌固,出来的结果总信息里出现了零应力区,而且超过15%很多,求教这是什么原因?有什么解决办法吗?谢谢各位了

最近做了一个带局部地下室的框架结构,8度区,正负零嵌固,出来的结果总信息里出现了零应力区,而且超过15%很多,求教这是什么原因?有什么解决办法吗?谢谢各位了
qintianluo
2016年12月08日 23:09:02
2楼
用的计算软件是盈建科,层数是3层
回复
qiangxq1
2016年12月09日 07:50:24
3楼
有什么解决办法吗?
回复
jszxwsw
2016年12月09日 08:14:27
4楼
地坪加地框梁
回复
qintianluo
2016年12月09日 10:23:00
5楼
jszxwsw 发表于 2016-12-9 08:14 地坪加地框梁按您的方法试了,零应力区确实没了,不过首层的框架柱配筋变得很大,位移角也不够了。。。我再调调模型试试
回复
blessing
2016年12月09日 14:45:04
6楼
总信息里出现了零应力区是因为什么,能否有高手给解释一下,最近也碰到了,茫然中
回复
zjjx2010
2016年12月09日 14:56:13
7楼
用pkpm建模就可以了么
回复

相关推荐

APP内打开