求助:本人进行钢筋混凝土轴心受拉构件试验,研究钢筋应力与裂缝宽度之间的关系。参考相关文献,每组试件只做了一个试件,一共做了17组。这样的试验组是否合适?因为本人没有找到关于裂缝试验组数设计的相关规范,拜托论坛大神帮忙指导下!

求助:本人进行钢筋混凝土轴心受拉构件试验,研究钢筋应力与裂缝宽度之间的关系。参考相关文献,每组试件只做了一个试件,一共做了17组。这样的试验组是否合适?因为本人没有找到关于裂缝试验组数设计的相关规范,拜托论坛大神帮忙指导下!

11.jpg

免费打赏
jszxwsw
2016年12月09日 08:15:24
2楼
样品无代表性
回复
kengjindhef
2016年12月09日 09:33:56
3楼
裂缝的产生确实与拉应力有关系,计算的时候必须注意的。
回复
x1xqq
2016年12月09日 11:09:50
4楼
五种截面,截面相差仅20,对这截面的差值的影响你不可能做出有效的数据进行比较吧?应同截面同配筋率一组数个,不同配筋率数组。再做不同截面同配筋率研究截面的影响,截面尺寸相差要大一点,否则数据差别做不出来。
回复
良才boy
2016年12月09日 19:20:15
5楼
x1xqq 发表于 2016-12-9 11:09 五种截面,截面相差仅20,对这截面的差值的影响你不可能做出有效的数据进行比较吧?应同截面同配筋率一组数 …谢谢你的解答。由于试验条件的限制,只能做单根钢筋的试件,因此无法保证单一变量。钢筋应力,保护层厚度,钢筋直径和配筋率是影响裂缝宽度的几个主要因素,我采用保护层厚度基本不变,d/ρ递减(表中z1到z3,z4到z6,z7到z9,等等)和d/ρ基本不变,保护层厚度改变(z1、z4、z7和z2、z5、z8和z3、z6、z9,等等)的方案来设计的。但是每组只做了一个,因为我在文献中找到的也有这种情况,只做了一组;所以想向你请教下,具体做几组合适了,做多组的依据是什么了?相关文献有(细晶HRBF500钢筋混凝土轴心受拉构件裂缝性能试验研究——路璐;混凝土保护层厚度对轴心受拉构件裂缝间距及裂缝宽度影响的试验研究——戴航)
回复
良才boy
2016年12月09日 19:21:09
6楼
jszxwsw 发表于 2016-12-9 08:15 样品无代表性好吧,谢啦
回复
良才boy
2016年12月09日 19:21:21
7楼
kengjindhef 发表于 2016-12-9 09:33 裂缝的产生确实与拉应力有关系,计算的时候必须注意的。是这样的。
回复
张工0
2016年12月09日 22:19:07
8楼
谢谢分享 学习
回复
zhuping008
2016年12月09日 22:51:29
9楼
十分感谢坐着的分享,谢谢啦十分感谢坐着的分享,谢谢啦
回复
x1xqq
2016年12月12日 10:37:08
10楼
良才boy 发表于 2016-12-9 19:20 谢谢你的解答。由于试验条件的限制,只能做单根钢筋的试件,因此无法保证单一变量。钢筋应力,保护层厚度 …混凝土受拉强度太小,截面差别小,则试验应是忽略混凝土因素的。那么此试验应是主要针对钢筋直径大小对裂缝的影响。按配筋率来设计试验,则必须考虑混凝土因素,但如此小的截面差别,能否测量出这个差别的影响?况且影响混凝土的其它因素所产生的后果可能更大,最后论文就没说服力。建议按钢筋直径大小对裂缝的影响来设计试验。