应急配电箱里可以有普通配电回路么,有没有规范要求?
应急配电箱里可以有普通配电回路么,有没有规范要求?
2楼
不能,具体规范记不得哪里有没有规定了。消防电源是专用的。
回复
3楼
不可以有的,否则就不是专配
回复
4楼
谢谢楼主分享
回复
5楼
说什么专配的也都是个人理解,配电箱出线还不是专门回路过去的,配电箱的上一级你也是专配吗,低压柜出线你也是专配吗
回复
6楼
谢谢楼主无私分享
回复
7楼
谢谢楼主分享
回复
8楼
不可以有的,
回复
9楼
谢谢楼主的分享
回复
10楼
建规有明确要求,消防应单独配电,不得和非消防负荷合用配电箱。