消防箱泵一体化能代替消防水池水泵房吗?
whaxg
whaxg Lv.2
2016年12月08日 13:30:45
只看楼主

如题, 给排水设计新人,最近做的一个项目,甲方不愿意做水泵房和消防水池。 需要288m3有效容积的水池。 然后听说有成品,就是消防箱泵一体化。 占地小,然后跟厂家联系了。计划放在地上。能不能代替啊?

如题, 给排水设计新人,最近做的一个项目,甲方不愿意做水泵房和消防水池。 需要288m3有效容积的水池。 然后听说有成品,就是消防箱泵一体化。 占地小,然后跟厂家联系了。计划放在地上。能不能代替啊?
lichangan1000
2016年12月08日 13:39:02
2楼
屋顶水箱设不设,稳压泵设不设。
回复
whaxg
2016年12月08日 13:40:16
3楼

前辈,屋顶设了18m3的消防水箱,稳压泵也设在屋顶
回复
lichangan1000
2016年12月08日 13:51:55
4楼
为什么不可以呢。自然因素要考虑,地面冻不冻、寿命问题、是不是自灌。
回复
whaxg
2016年12月08日 13:54:56
5楼

因为上次有另外一个项目,同事设了箱泵一体化。然后消防审图没过,我这回就有点后怕。 谢谢前辈啦
回复
gzh6308
2016年12月08日 16:13:34
6楼
应该可以。南方某厂出这成型设备。
回复
whaxg
2016年12月08日 18:26:37
7楼

厂家介绍书上也有说可以代替
回复
给排水设计佬
2016年12月09日 12:26:22
8楼
什么成品也需要符合设计规范要求的,只要你的成品满足设计值,随便用,不能的话你连消防大队都过不了。
回复
陆耀
2016年12月10日 14:56:17
9楼
只要满足规范要求,成品的可以用。
回复
nuanai0423
2016年12月16日 14:28:41
10楼
谢谢楼主分享,学习了
回复
大虾大虾
2016年12月19日 09:20:59
11楼
非常感谢分享!
回复