本帖最后由 小_李_飞_刀 于 2016-12-7 13:44 编辑 【刀哥论注册16】荷载规范中消防车荷载在3x3~6x6之间插值的正确方法 对于4mx7m,有的确定出来的荷载是30KN/m2,有的确定出来的是25KN/m2,那么在注册考试中到底是按30KN/m2正确还是25KN/m2正确?1、荷载规范规定如下:2、朱总问答书里的解答:3、我的观点:应该按照跨度插值
【刀哥论注册16】荷载规范中消防车荷载在3x3~6x6之间插值的正确方法
对于4mx7m,有的确定出来的荷载是30 KN/m2 ,有的确定出来的是25 KN/m2 ,那么在注册考试中到底是按30 KN/m2 正确还是25 KN/m2 正确?
1、荷载规范规定如下:
2、朱总问答书里的解答:
3、我的观点:应该按照跨度插值,如果是4mx7m的双向板,跨度本来就是4米,应该按4m插值,取30KN/m2.
这个观点是我请教过主编荷载规范专家的得出的。
如果按照朱总书里插值出的结果25 KN/m2 ,会比荷载规范组专家的结果小,因此建议按照规范组专家的观点插值确定。
其他【刀哥论项目】等系列如下
我Q扣为1129729659
【刀哥】注考需结合实际项目设计-2016PKPM-v3.1.5satwe参数设置
http://bbs.co188.com/thread-9334278-1-1.html
【刀哥论项目42】0.2Vo的调整是否可以设置上限和少框架剪力墙结构是否进行调整
http://bbs.co188.com/thread-9349846-1-1.html
【刀哥论注册14】不上人屋面活荷载可不与雪荷载和风荷载同时组合的理解
http://bbs.co188.com/thread-9341017-1-1.html
【刀哥项目案例】我作为主力设计过的几大类项目
http://bbs.co188.com/thread-9285994-1-1.html
【2016.4.11荷载专题视频讲座】一二级注考专业荷载部分课件和视频(全部更新完毕)
http://bbs.co188.com/thread-9230490-1-1.html