新门式刚架规范GB 51022-2015中风荷载标准值计算中(4.2.1条),有一个调整系数主刚架取1.1,檩条等取1.5;请问各位大神,围护结构构件,檩条计算原来好像只考虑调整系数1.05,现在改为1.5,那比原来规范是不是加大了很多?新规范有没有对这一条的专门的解释,谢谢!
新门式刚架规范GB 51022-2015中风荷载标准值计算中(4.2.1条),有一个调整系数主刚架取1.1,檩条等取1.5;请问各位大神,围护结构构件,檩条计算原来好像只考虑调整系数1.05,现在改为1.5,那比原来规范是不是加大了很多?新规范有没有对这一条的专门的解释,谢谢!
2楼
门式刚架轻型房屋钢结构属于对风荷载比较敏感的结构,因此,计算主钢架时,β系数取1.1是对基本风压的适当提高;计算檩条、墙梁和屋面板及其连接时取1.5,是考虑阵风作用的要求。通过β系数使本规范的风荷载和现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009的风荷载基本协调一致。
这是规范条文的解释。
回复
3楼
谢谢楼主分享
回复
4楼
:handshake:handshake
回复
5楼
谢谢楼主分享
回复
7楼
回复
8楼
谢谢各位,学习啦
回复
9楼
这算是抄袭(抄袭美标)和拍脑袋的杂交体吧。有没有理论依据鬼知道,反正偏安全的东西随便则么改都没风险。有兴趣的可以看看刚结构手册上的论述
回复
10楼
这么搞墙梁都算不过了,有必要这么大吗?
回复
11楼
好好的楼主学习
回复
12楼
作为一名从业十几年的钢结构设计师,自从2016年新门规2015版实施以后,每次设计厂房的檩条就要被业主骂。。。这些砖家真是吃饱撑了没事干骗经费,年年出新规范就罢了,关键你出得合理一些啊?
围护结构风荷载系数1.05调整到1.5,原本就已经足够保守足够浪费的檩条,现在设计出来又加大了三四个档次
zyzl:你都干错好多年了,还不长点记性。现在给你条件让结构安全点,你还不愿意了?
结构王者:去搞清楚什么是风压调整系数,什么是风压高度变化系数再问问题。
回复