关于荷载规范墙、柱、基础活载折减系数的疑问
fanfeide
fanfeide Lv.7
2017年01月11日 10:33:57
只看楼主

本帖最后由 fanfeide 于 2017-1-11 12:03 编辑 《建筑结构荷载规范》5.1.2条第2项第2款,设计墙、柱和基础时,楼面活荷载标准值应采用与其楼面梁相同的折减系数。而规范5.1.1条规定设计楼面梁时:当楼面梁从属面积超过50㎡时,应取0.9。那么墙、柱、基础的活载折减系数是否应考虑楼面梁的从属面积,还是无论楼面梁的从属面积是否超过50㎡,柱、墙、基础折减系数一律取0.9?

本帖最后由 fanfeide 于 2017-1-11 12:03 编辑

《建筑结构荷载规范》5.1.2条第2项第2款,设计墙、柱和基础时,楼面活荷载标准值应采用与其楼面梁相同的折减系数。而规范5.1.1条规定设计楼面梁时:当楼面梁从属面积超过50㎡时,应取0.9。那么墙、柱、基础的活载折减系数是否应考虑楼面梁的从属面积,还是无论楼面梁的从属面积是否超过50㎡,柱、墙、基础折减系数一律取0.9?

我的理解是,当梁的从属面积小于50㎡时,活荷载满布的可能性较大,不应折减,即墙、柱、基础的折减系数考虑从属范围内相关梁的从属面积,折减系数取0.9或1。大家怎么理解?


免费打赏
qiangxq1
2017年01月12日 07:55:10
2楼
谢谢楼主分享!
回复
blessing
2017年01月12日 11:09:35
3楼
理解是对的啊,小于50m时就不折减了。梁是,柱也是,还有条文说明有解释,可以对照下。