排水横支管30多米长,管径De110 坡度是标准的横支管会堵塞吗
kofjoney123
2016年12月03日 14:12:00
只看楼主

排水横支管30多米长,管径De110 坡度是标准的横支管会堵塞吗

排水横支管30多米长,管径De110 坡度是标准的横支管会堵塞吗
浙水911
2016年12月03日 19:53:06
2楼
建议坡度放大。
回复
泉水叮咚三亚
2016年12月04日 09:22:18
3楼
建议坡度放大
回复
一生为水
2016年12月04日 09:29:09
4楼
应设置清扫口!!!!
回复
waterwold
2016年12月04日 22:45:21
5楼
这个看用途了,有大便器吗?是给小学生用的吗?清扫口十米设置一个
回复
yasewang03
2016年12月05日 09:09:35
6楼
按照建筑给水排水设计规范要求,设置清扫口或者检查口,详规范4.5.12条规定。即使放大坡度也会有堵塞的可能性,此处宜更多考虑清堵措施。
回复
渊工
2016年12月05日 11:39:32
7楼
如果是塑料管注意添加水平伸缩节;根据规范要求加清扫口、固定支架、坡度不能低于规范要求!
回复
cysd118
2016年12月05日 12:28:59
8楼
不建议设置如此长的横支管,情况允许的话加几根立管吧
回复
kofjoney123
2016年12月05日 15:06:28
9楼
waterwold 发表于 2016-12-4 22:45 这个看用途了,有大便器吗?是给小学生用的吗?清扫口十米设置一个 有3个客房 每个房间有座便器 洗脸盆及淋浴 设施
回复
kofjoney123
2016年12月05日 15:48:31
10楼
谢谢 大家的解疑 菜鸟谢谢了
回复
淘米哥
2016年12月05日 17:11:38
11楼
增加立管是最合理的,非要做这么长横管,只要按规范设置检查口,环形通气,在理论上是没错的,只是排水这么做不合理,太容易堵了。
回复

相关推荐

APP内打开