人防通风进
qq_1473578498628
2016年12月03日 07:36:55
来自于建筑施工
只看楼主

地下室两层,负二层为人防,负一层为普通车库,通风进在负一层的位置,建筑图上画的是剪力墙但是结构上无配筋及大样,请问是否需要设置剪力墙,砖砌墙可以吗?

地下室两层,负二层为人防,负一层为普通车库,通风进在负一层的位置,建筑图上画的是剪力墙但是结构上无配筋及大样,请问是否需要设置剪力墙,砖砌墙可以吗?
免费打赏
smallheader
2016年12月03日 09:43:05
2楼
人防风井要用钢筋混凝土浇筑,结构要出图的。
问下你的项目,人防区域和非人防区域,是同一家设计院吗?
回复
shishan3
2016年12月03日 16:46:32
7楼
要看这个风井是给地下室用的还是战时人防用的,如果是占时人防用的,要做剪力墙结构,做顶板水平封堵或在负二层做竖向封堵,如果是平时用的就不用管了,做隔墙
回复
yufeimen0000
2016年12月11日 17:53:49
8楼
负一层非人防区的风井可以是砖砌的;负二层人防区风井为混凝土的;这种情况下需要在负二层顶板位置设置顶板厚度牛腿;
另外一种情况是,风井均用混凝土的,在负一层顶板设置顶板风度牛腿,不过负一层侧墙上接风管的话需要设置双向板封堵;