两栋楼,每栋128户。每栋八十平米以下的64户,选择每户6KW计算。八十到一百二十平米的64户,每户选择按8KW计算。一共得出896kw数据。896KW乘以同时系数0.6,乘以功率因数0.8得出430。然后两栋楼,我选择两台400的变压器是不是合适?还是选择一台800的?计算是不是有问题?
两栋楼,每栋128户。每栋八十平米以下的64户,选择每户6KW计算。八十到一百二十平米的64户,每户选择按8KW计算。一共得出896kw数据。896KW乘以同时系数0.6,乘以功率因数0.8得出430。然后两栋楼,我选择两台400的变压器是不是合适?还是选择一台800的?计算是不是有问题?
2楼
变压器选大一级,五百的行不行?
回复
3楼
城镇住宅小区内居民由于作息时间不同,同时系数小些。取同时系数一般为:50户以下0.55,50~100户0.45,100户~200户0.40,200户以上0.35;
同时系数取0.4,896KW乘以0.4等于385,385乘以功率因数0.8等于308,每栋楼用一台315kVA变压器足够
回复
4楼
扎斯特奔雷 发表于 2016-12-2 14:24 城镇住宅小区内居民由于作息时间不同,同时系数小些。取同时系数一般为:50户以下0.55,50~100户0.45,100 …我们这边规程上不是这么算的啊。72户以下0.7,72-300是0.6.
回复
5楼
根据当供电导则计算
回复
6楼
扎斯特奔雷 发表于 2016-12-2 14:24 城镇住宅小区内居民由于作息时间不同,同时系数小些。取同时系数一般为:50户以下0.55,50~100户0.45,100 …同时系数取0.4,896KW乘以0.4等于358,358乘以功率因数0.8等于286,个人觉得每栋楼用一台400kVA变压器足够.
回复
7楼
功率因数按规范应补偿到0.85,385除以0.85=453(kVA),至少选500kVA,按民规变压器负荷率不宜超85%,建议选630kVA
回复
8楼
学习了,各个地方系数不同
回复
9楼
取同时系数一般为:100户~200户0.40
896KW乘以0.4等于385,385除以功率因数0.8等于448,选择500KVA的变压器
注意 由功率算视在功率是除以功率因数
回复
10楼
参考 08D800-2民用建筑电气设计与施工-供电电源 60/61页
回复
11楼
楼主计算有问题,安装供电设计导则,计算配变容量为450KVA,如果是高层配置2台250KVA变压器,如果是多层,还要考虑供电半径后,确定变压器容量
回复