请问框架梁超筋怎么办
龙枪虎豹骑
2016年12月02日 09:47:52
只看楼主

提高混凝土强度等级是提高这一根梁的呢还是这一层呢

提高混凝土强度等级是提高这一根梁的呢还是这一层呢
yuky2005
2016年12月02日 21:00:04
12楼
第一张悬挑梁受弯强度不够,加大截面呗,其它的单跨次梁点铰,应该差不多了吧
回复
ly564126820
2016年12月02日 21:11:39
13楼
弯矩超的加高截面,剪扭超的次梁按铰接设计
回复
ly564126820
2016年12月02日 21:13:37
14楼
第一图片加高截面,第二个次梁按铰接设计
回复
zhayanzu-22
2016年12月05日 11:38:32
15楼
加大梁高,点铰应该能解决
回复
ko77
2016年12月05日 11:39:47
16楼
试着加大柱截面,提高混凝土等级,梁加高或者加宽。
回复
ufomader
2016年12月05日 12:46:20
17楼
楼主要具体分析超筋的原因,要具体问题具体分析才行。
回复
袁小猛
2017年01月04日 14:47:08
18楼
感谢楼主分享
回复
杨柳飘飘
2017年01月04日 17:24:47
19楼
楼主的项目是异形柱结构,框架梁超筋信息有配筋率大于2.75%的,应增加截面
抗扭超筋的将次梁与框架梁相交端设置铰接,若不能满足再增加梁截面高度
回复
杨柳飘飘
2017年01月04日 17:25:43
20楼
混凝土强度等级可提高一级至C30
回复
张叁疯
2017年01月04日 17:46:22
21楼
增大截面 提高混凝土等级 人为增加受压钢筋