12楼
第一张悬挑梁受弯强度不够,加大截面呗,其它的单跨次梁点铰,应该差不多了吧
回复
13楼
弯矩超的加高截面,剪扭超的次梁按铰接设计
回复
14楼
第一图片加高截面,第二个次梁按铰接设计
回复
15楼
加大梁高,点铰应该能解决
回复
16楼
试着加大柱截面,提高混凝土等级,梁加高或者加宽。
回复
17楼
楼主要具体分析超筋的原因,要具体问题具体分析才行。
回复
18楼
感谢楼主分享
回复
19楼
楼主的项目是异形柱结构,框架梁超筋信息有配筋率大于2.75%的,应增加截面
抗扭超筋的将次梁与框架梁相交端设置铰接,若不能满足再增加梁截面高度
回复
20楼
混凝土强度等级可提高一级至C30
回复
21楼
增大截面 提高混凝土等级 人为增加受压钢筋
回复