请问框架梁超筋怎么办
龙枪虎豹骑
2016年12月02日 09:47:52
只看楼主

提高混凝土强度等级是提高这一根梁的呢还是这一层呢

提高混凝土强度等级是提高这一根梁的呢还是这一层呢
龙枪虎豹骑
2016年12月02日 09:50:24
2楼
这是图各位大神帮帮忙看看
回复
龙枪虎豹骑
2016年12月02日 09:50:51
3楼
| 第 2 层配筋、验算 |
----------------------------------------------------------
** ( 28)Nu= -2613. Uc=Nu/(Ac*fc)= 0.830> 0.70 Rs= 1.91(%) Rsv= 1.20(%) Asc= 220.0
N-C= 7 ( 1)B*H(mm)= 200* 1100
Cover= 20(mm) Cx= 1.25 Cy= 1.25 Lc= 3.30(m) Nfc= 2 Rcc= 30.0 Fy= 300. Fyv= 270.
----------------------------------------------------------------------------
** ( 29)Nu= -3573. Uc=Nu/(Ac*fc)= 0.833> 0.65 Rs= 1.08(%) Rsv= 1.20(%) Asc= 300.0
N-C= 8 ( 1)B*H(mm)= 250* 1200
Cover= 20(mm) Cx= 1.25 Cy= 1.25 Lc= 3.30(m) Nfc= 2 Rcc= 30.0 Fy= 300. Fyv= 270.
----------------------------------------------------------------------------
** ( 28)Nu= -3472. Uc=Nu/(Ac*fc)= 0.736> 0.70 Rs= 0.90(%) Rsv= 1.20(%) Asc= 330.0
N-C= 9 ( 1)B*H(mm)= 300* 1100
Cover= 20(mm) Cx= 1.25 Cy= 1.25 Lc= 3.30(m) Nfc= 2 Rcc= 30.0 Fy= 300. Fyv= 270.
----------------------------------------------------------------------------
** ( 30)Nu= -1918. Uc=Nu/(Ac*fc)= 0.745> 0.70 Rs= 1.18(%) Rsv= 1.20(%) Asc= 201.0
N-C= 14 ( 1)B*H(mm)= 200* 900
Cover= 20(mm) Cx= 1.25 Cy= 1.25 Lc= 3.30(m) Nfc= 2 Rcc= 30.0 Fy= 300. Fyv= 270.
----------------------------------------------------------------------------
** ( 9)Rs=500.00 > Rsmax = 2.75
N-B= 3 (I= 85, J= 86) ( 1)B*H(mm)= 200* 400
Lb= 1.90 Cover= 20 Nfb= 2 Rcb= 25.0 Fy= 300. Fyv= 270.
---------------------------------------------------------------------------
** ( 1)Rs=500.00 > Rsmax = 2.75
N-B= 13 (I= 86, J= 87) ( 1)B*H(mm)= 200* 400
Lb= 3.50 Cover= 20 Nfb= 2 Rcb= 25.0 Fy= 300. Fyv= 270.
---------------------------------------------------------------------------
** ( 1)T= 9. V= 180. V/(B*Ho)+T/(0.8*Wt) > 0.25*fc
N-B= 38 (I= 88, J= 89) ( 1)B*H(mm)= 200* 400
Lb= 0.86 Cover= 20 Nfb= 2 Rcb= 25.0 Fy= 300. Fyv= 270.
---------------------------------------------------------------------------
** ( 11)T= 7. V= 255. V/(B*Ho)+T/(0.8*Wt) > 0.25*fc
N-B= 40 (I= 102, J= 103) ( 1)B*H(mm)= 200* 600
Lb= 0.75 Cover= 20 Nfb= 2 Rcb= 25.0 Fy= 300. Fyv= 270.
---------------------------------------------------------------------------
** ( 11)T= 30. V= 170. V/(B*Ho)+T/(0.8*Wt) > 0.25*fc
N-B= 46 (I= 103, J= 104) ( 1)B*H(mm)= 200* 600
Lb= 0.30 Cover= 20 Nfb= 2 Rcb= 25.0 Fy= 300. Fyv= 270.
---------------------------------------------------------------------------
** ( 15)T= 9. V= 92. V/(B*Ho)+T/(0.8*Wt) > 0.25*fc
N-B= 49 (I= 89, J= 90) ( 1)B*H(mm)= 200* 400
Lb= 1.64 Cover= 20 Nfb= 2 Rcb= 25.0 Fy= 300. Fyv= 270.
回复
dfagegadg
2016年12月02日 10:08:26
4楼
框架梁配筋超筋很麻烦的,楼主要注意了。
回复
龙枪虎豹骑
2016年12月02日 10:55:21
5楼
dfagegadg 发表于 2016-12-2 10:08 框架梁配筋超筋很麻烦的,楼主要注意了。我想问怎么处理
回复
123小米
2016年12月02日 11:17:56
6楼
一个一个多试试呗 你自己看看那个效果好
回复
wtq泰钦
2016年12月02日 11:38:47
7楼
试着加大柱截面,提高混凝土等级,梁加高或者加宽。
回复
xy_1026
2016年12月02日 11:55:15
8楼
试着加大梁高 或者加大次梁的高度
回复
icywindc
2016年12月02日 12:00:46
9楼
增大截面 提高混凝土等级 人为增加受压钢筋
回复
沉默剑客
2016年12月02日 12:58:53
10楼
楼主 一字型柱这么多?
回复
你你你啊
2016年12月02日 15:55:29
11楼
次梁点铰,按照跨度来输入梁高
回复