请问这两句话“ PT柜熔断器及压变、避雷器固定安装,通过隔离手车接入母线 ”与“ PT柜熔断器及压变、避雷器共车安装,通过PT手车接入母线 ”,在安装方式方面有什么区别,安全性上有没有差异?
请问这两句话“
PT柜熔断器及压变、避雷器固定安装,通过隔离手车接入母线
”与“
PT柜熔断器及压变、避雷器共车安装,通过PT手车接入母线
”,在安装方式方面有什么区别,安全性上有没有差异?
2楼
你的问题1,2对应如图1,2一看就一目了然,1是用于进线隔离柜,2是母线PT柜
回复
3楼
主要是每个地方供电部门要求的供电方案都不一样,安装方式楼上的图已经很明了了。
回复
4楼
chajianchi881219 发表于 2016-12-2 15:25 主要是每个地方供电部门要求的供电方案都不一样,安装方式楼上的图已经很明了了。有什么区别 这两者
回复
5楼
谢谢分享
谢谢分享
回复
6楼
PT柜熔断器及压变、避雷器共车安装
检修更安全
回复
7楼
cmb178 发表于 2016-12-3 09:11 PT柜熔断器及压变、避雷器共车安装检修更安全为什么,拉出来检修安全是这个意思么
回复
8楼
showin3690 发表于 2016-12-3 21:49 为什么,拉出来检修安全是这个意思么是的,在高压柜里面检修危险大一些
回复
9楼
cmb178 发表于 2016-12-3 09:11 PT柜熔断器及压变、避雷器共车安装检修更安全厂家的说法,这样做检修更为方便
回复