小区燃气管道设计施工材料选择随着公司业务的不断开展,燃气管道设计的范围也不断扩大,涉及到小区庭院及室内燃气管道设计的工程也相应增多,如何进行燃气管道设计选材现和大家进行探讨:1、燃气庭院管道宜采用聚乙烯管和钢管。1)如危险程度高或被损坏的机会大时,须使用钢管。2)对有可能出现地面下沉的地方,应优先使用钢管或聚乙烯管。3)聚乙烯管不应在地面以上的位置及其它被日光照射到的位置和有溶剂及有害化学品的地方。
小区燃气管道设计施工材料选择
随着公司业务的不断开展,燃气管道设计的范围也不断扩大,涉及到小区庭院及室内燃气管道设计的工程也相应增多,如何进行燃气管道设计选材现和大家进行探讨:
1、燃气庭院管道宜采用聚乙烯管和钢管。
1)如危险程度高或被损坏的机会大时,须使用钢管。
2)对有可能出现地面下沉的地方,应优先使用钢管或聚乙烯管。
3)聚乙烯管不应在地面以上的位置及其它被日光照射到的位置和有溶剂及有害化学品的地方。
2、钢管及管件
1)符合API 5L、BS3601、GB8163、GB3091或同等标准的钢管,可应用于压力不超过0.4MPa的主干管/分支管。
2)如操作压力超过0.2MPa,须采用焊接口或法兰接口。除非管道直径不超过 50毫米,可考虑采用螺纹接口。
3)钢配件可由制造厂供应,必须符合ANSIB16.9、BS1640、GB12459、GB13401、GB17185、SY/T0510、SY/T5253或同等标准。管件可由钢管制造,但该管道的品质及厚度不得低于相连的干管/分支管。
4)法兰接口一般须符合 BS4504 PN16 、 BS3293 、BS1560 、
ANSI 150 、GB/T9112-9124 、GB/T13402
、 HG20592-20635 或同等标准。绝缘法 兰、绝缘接头应符合 SY/T0516 或同等标准。
5)焊接须符合下列其中一种标准或指定的同等标准:BS 2971、CJJ33、 GB50028、GBJ236或GBJ235。
6)焊料与管道物料应在化学性质方面兼容及有相类似的机械特性。所有焊料须经批准方可使用。
3、镀锌管及管件
1)符合 BS1387(重级)、 GB8163 、 GB3091 或同等标准的镀锌管可用作敷设 分支管。不超过0.01MPa操作压力的管道可使用螺纹口。超过这压力,螺纹接口则只适用于直径不超过50毫米的管道。
2)管件须符合 BS143 、
BS1256 或 GB3289或同等标准。
3)所有管道及管件在一般情况下须经镀锌处理,在特殊情况及或指定情况下也可以使用非镀锌的管道及管件。
4)法兰接口在一般情况下须符合 BS4504 PN16 、ANSI 150 、GB/T9112-9124 、 GB/T13402 、 HG20592-20635 或同等标准。
5)镀锌管一般较易受到湿润泥土腐蚀,所以不宜埋地,埋地的镀锌管应作防腐。
4、聚乙烯管及管件
1)聚乙烯管在一般情况下应符合 GB15558.1、ISO4437、EN1555、BS7281、 PL2/E 、 AS/NZS4130或同等标准。标准径壁比11 (SDR11)的中等密度 PE80聚乙烯管之最高操作压力为400千帕,而标准径壁比17.6(SDR17.6)的中等密度PE80聚乙烯管之最高操作压力为200千帕。
2)聚乙烯电熔合管件在一般情况下应符合 GB15558.2、ISO8085、EN1555、
BS7336 、PL2/E 或同等标准。
3)聚乙烯插口管件在一般情况下应符合 GB15558.2、ISO8085、EN1555、
PL2/E 或同等标准。
4)不应使用管材焊制的三通、四通(凝水缸)。
5)当压力高于0.2MPa,不应使用管材焊制的弯头。压力低于0.2MPa时,亦应考虑使用注塑弯头。
6)机械管件应是端部负荷式。所谓端部负荷式,是指法兰、PE钢塑转换等管件,其接头拉伸强度高于母材本身。
7)法兰一般情况下应符合 EN 1092 PN16 、 ANSI 150 、 GB/T9112-9124 、GB/T13402 、HG20592-20635 或同等标准。