老师带带我!10kV计量用电压互感器怎么选?
虚心学习的小卢
2016年11月28日 14:59:20
只看楼主

现在在一些地区要求10kV采用三相三元件计量,户外用的计量箱是JLS3-10kV式的,配的电度表是3*57.7/100V的,那么如果做配电室计量柜中的电压互感器该怎么选型有以下几个问题要各位老师:1、我发现这边成套厂普遍选用的都是三只JDZ-10 10/0.1 0.2级 接成Y0/Y0接法在使用,但是打电话咨询互感器厂家,厂家说的这种互感器不适用于这种接法,要这种接法的只能选用JDZJ型的互感器,这是什么原因?

现在在一些地区要求10kV采用三相三元件计量,户外用的计量箱是JLS3-10kV式的,配的电度表是3*57.7/100V的,那么如果做配电室计量柜中的电压互感器该怎么选型有以下几个问题要各位老师:
1、我发现这边成套厂普遍选用的都是三只JDZ-10 10/0.1 0.2级 接成Y0/Y0接法在使用,但是打电话咨询互感器厂家,厂家说的这种互感器不适用于这种接法,要这种接法的只能选用JDZJ型的互感器,这是什么原因?
2、通过户外计量箱厂家的说明书可以看出三相三元件的电压互感器接线是Y/Y0接法,那么如果做成套配电柜的话,互感器应该怎么选型,是选JDZ-10还是选JDZJ-10的呢? 741040906022279526.jpg
3、如果选JDZJ互感器的话,是按Y0/Y0接法还是Y/Y0接法,这两种接法有什么区别呢

741040906022279526.jpg

免费打赏
smartspring
2016年11月30日 15:18:41
13楼
风平浪静02 发表于 2016-11-29 15:53 三相三元件的计量有的,但是不正确。中性点不接地系统应该采用三相二元件电能表,两台电流互感器。但是 …新手进来学习一下,是否能把各种情况总结一下分享给大家。提前谢谢您的回复。
回复
zhaosin163
2016年11月30日 15:35:06
14楼
我们这里是VV的,10/0.1应该是VV的吧
回复
青花那个瓷
2016年11月30日 17:57:12
15楼
同意板凳的说法
回复
jianzhudianqi
2016年12月01日 06:50:31
16楼
学习了。还是没搞太懂
回复
lz_chengyang
2016年12月01日 09:07:31
17楼
学习了!!!!!!!但是我们做的10KV系统的计量配电设备中,绝大多数采用三相二元件居多。这样确实可以节约不少成本。
回复
风平浪静02
2016年11月28日 14:59:21
18楼
当然,在电能计量问题上如果能够保证计量的准确性,计量装置的费用也是需要考虑的。盲目地追求高等级、高精度的计量装置也是不合适的。但是,计量装置应该满足相应的计量等级误差的需要还是必须的。采用三相二元件电能表,还是采用三相三元件电能,采用两台两台互感器还是采用三台互感器,应该与节约成本没有关系。

中性点不接地系统是测量不到电源相电压的,即使采用其他方法测量到相电压,也与实际电源相电压是有差距的。而且中性点不接地系统三相电流和必定等于零。这样我们采用三相二元件应该是最正确的选择。如果采用三相三元件电能表,一定会出现相电压中性点位移带来的电压偏离的附加误差。因为单相接地故障导致一相电压为零的失压问题。

现时相关规程规定,中性点不接地系统采用三相二元件计量装置。一般采用电压互感器作VV连接。电流互感器二次作分相连接。但是,这里有一个问题;电压互感器VV连接应该是相对于两个电压线圈来说的。这时流过电压互感器二次绕组的电流(Iab)是线电流,在互感器内阻上的压降(Ur1)=Iab*内阻抗(r)。 电能表电压线圈得到的电压(Uab)=电源电压(UAB)-(Ur1)。基本和电源电压保持相同。 但是,一般计量装置是有功表和无功表联合接线。现在数字式多功能电能表,内部是有三个电压线圈连接成三角接线。这样经过计算和三角形转换,电压互感器二次是一个星形负载。这个时候流过电压互感器二次绕组的电流是相电流(Ia),在互感器内阻抗上的压降 (Ur2)=(Ia)*(r) 。电能表电压线圈得到电压(Uab)=(UAB)-(Ur2)。由于(Ur1)与(Ur2)有30°的相位差别,所以此时的(Uab)会与电源电压(UAB)有较大的差别。如果我们采用的电压互感器是0.5级的,加上这个误差,可能就会超过±0.5%啰。这时如果我们三台电压和互感器,互感器输出就不会产生这样的误差。我们有理由相信,随着计量标准的提高,这样的问题一定会被关注。

至于三台电压互感器中性点是不是应该接地,我们已经分析了电压互感器二次负荷对互感器误差的影响,所以计量用电压互感器最好单独设立,不与保护、控制负荷共用。而电能计量不需要相电压,中性点位移与计量无关,所以电压互感器中性点是没有必要接地的。而且可以减少电压互感器谐振问题。
一般监测系统对地绝缘问题是供电企业对整个系统的监测,一般用户是没有必要进行监测的。因为你管不了整个系统对地绝缘问题。所以,一般用电企业电压互感器一次中性点也是没有必要接地的。

回复
风平浪静02
2016年12月02日 15:42:44
19楼
JDZ-10是环氧树脂浇注型,额定电压为10千伏的单相电压互感器。如果用于YY连接,其额定变比电压应该是:(10/√3)/(0.1/√3)(kV),如果在“Z”字母后面有个J 说明其最少有两个二次绕组,一个用于开口三角,测量对地电压。如果是VV连接,其额定变比电压应该是100/0.1(kV)。所以可不可以做YY连接,不是看型号,而是看其额定电压比。

至于YY连接的一次中性点是不是应该接地;如果有对地监测要求的,三台互感器中性点必须接地,也就是Yo/yno连接。如果只是作为计量电能用的,一次中性点可以不要接地,也就是Y/yno连接比较好。因为我们只需要线电压,线电压对一次中性点没有关系,还可以减少因为一次中性点接地带来的互感器铁磁谐振故障。

如果我们需要测量相电压,一次接地Yo/yno连接,比不接地Y/yno连接要好一些,由于二次负载不平衡而产生的中性点位移电压可能小一些。所谓的却别就是这些。不过,接地与不接地中性点位移一定会有的,不过就是大一些,小一些罢了。
回复
wu2016
2016年12月03日 10:00:24
20楼
风平浪静02 发表于 2016-11-29 15:53 三相三元件的计量有的,但是不正确。中性点不接地系统应该采用三相二元件电能表,两台电流互感器。但是 …冒个泡,学些一下,支持!!
回复
虚心学习的小卢
2016年12月03日 16:41:53
21楼
风平浪静02 发表于 2016-12-2 15:42 JDZ-10是环氧树脂浇注型,额定电压为10千伏的单相电压互感器。如果用于YY连接,其额定变比电压应该是:(10 …感谢老师解答
回复
co1480317457412
2016年12月05日 16:26:19
22楼
对于电压互感器这块 真的不是很清楚明白
通过这个帖子 不能说全部消化 但也可以稍微进步
比之前明白很多
感谢老师们的回答
还是需要多看多学习啊