老师带带我!10kV计量用电压互感器怎么选?
虚心学习的小卢
2016年11月28日 14:59:20
只看楼主

现在在一些地区要求10kV采用三相三元件计量,户外用的计量箱是JLS3-10kV式的,配的电度表是3*57.7/100V的,那么如果做配电室计量柜中的电压互感器该怎么选型有以下几个问题要各位老师:1、我发现这边成套厂普遍选用的都是三只JDZ-10 10/0.1 0.2级 接成Y0/Y0接法在使用,但是打电话咨询互感器厂家,厂家说的这种互感器不适用于这种接法,要这种接法的只能选用JDZJ型的互感器,这是什么原因?

现在在一些地区要求10kV采用三相三元件计量,户外用的计量箱是JLS3-10kV式的,配的电度表是3*57.7/100V的,那么如果做配电室计量柜中的电压互感器该怎么选型有以下几个问题要各位老师:
1、我发现这边成套厂普遍选用的都是三只JDZ-10 10/0.1 0.2级 接成Y0/Y0接法在使用,但是打电话咨询互感器厂家,厂家说的这种互感器不适用于这种接法,要这种接法的只能选用JDZJ型的互感器,这是什么原因?
2、通过户外计量箱厂家的说明书可以看出三相三元件的电压互感器接线是Y/Y0接法,那么如果做成套配电柜的话,互感器应该怎么选型,是选JDZ-10还是选JDZJ-10的呢? 741040906022279526.jpg
3、如果选JDZJ互感器的话,是按Y0/Y0接法还是Y/Y0接法,这两种接法有什么区别呢

741040906022279526.jpg

免费打赏
扎斯特奔雷
2016年11月28日 17:31:07
2楼
各地区要求部一样,比如北京地区不管是28柜还是环网柜计量都是选用两个JDZ-10的电压互感器和两个LZZBJ9-10的电流互感器不完全星型接线,这样做的好处是节省了一只电流互感器和一只电压互感器;至于你说的户外计量箱因为体积较小一般也都用两个电流互感器两个电压互感器。三相三元件的接法和互感器的选型没有多大关系
回复
风平浪静02
2016年11月28日 22:19:13
3楼
1、中性点不接地系统采用三相三线计量,当系统发生单相接地故障时必定有一相电压为零,会发生计量混乱。2、这样的无功表是不存在的。推导不出无功功率来的。3、现在大都已经采用数字式多功能电能表了,只有一只表就可以记录有功无功电量。4、电流互感器二次应该采用分相接线。5、一次工作接地和二次安全接地应该分开。
回复
虚心学习的小卢
2016年11月29日 14:26:02
4楼
扎斯特奔雷 发表于 2016-11-28 17:31 各地区要求部一样,比如北京地区不管是28柜还是环网柜计量都是选用两个JDZ-10的电压互感器和两个LZZBJ9-10的 …三相三元件的计量有的,要求3个电流3个电压,现在主要是纠结电压选哪种互感器,还有接法是Y/Y0还是Y0/Y0
回复
ym810
2016年11月29日 15:36:53
5楼
这个我也不是很明白、顶起高手在回答下
回复
风平浪静02
2016年11月29日 15:53:55
6楼
虚心学习的小卢 发表于 2016-11-29 14:26 三相三元件的计量有的,要求3个电流3个电压,现在主要是纠结电压选哪种互感器,还有接法是Y/Y0还是Y0/Y0三相三元件的计量有的,但是不正确。中性点不接地系统应该采用三相二元件电能表,两台电流互感器。但是,电压互感器如何选择,要看电能表的选择了。如果采用当前广泛使用的数字式多功能电能表,最好采用三台电压互感器作Yyo连接。这里讲究多着呢。
回复
一片天1980
2016年11月30日 11:35:47
7楼
学习了!!!!!!!!!!!!!!!
回复
一片天1980
2016年11月30日 11:36:07
8楼
一片天1980 发表于 2016-11-30 11:35 学习了!!!!!!!!!!!!!!!学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复