连续梁后张法张拉,由于空间限制,大顶装不了,请问可以标定单抽顶,逐根单抽吗?
lifei_1001
lifei_1001 Lv.4
2016年11月25日 17:21:01
来自于桥梁工程
只看楼主

如题,请有经验的前辈指教下!

如题,请有经验的前辈指教下!
免费打赏
jin1939866853
2016年11月27日 10:50:50
2楼
非常谢谢分享!
回复
wcxu1
2016年11月28日 09:19:24
3楼
不知道现在回答还来得及不。我想说的是,如果不能整体张拉,那么只能单抽了,那也就没有行不行的说法了,总比不拉强。单抽是权宜之计,尽量想办法整体张拉。单抽的时候注意钢绞线的顺直程度,尽量减少摩阻力增大引起的不均匀。关键是我想说一句,干活之前想什么了,怎么还能放不进去顶。
回复
写意上官weibo
2016年12月21日 09:31:48
4楼
wcxu1 发表于 2016-11-28 09:19 不知道现在回答还来得及不。我想说的是,如果不能整体张拉,那么只能单抽了,那也就没有行不行的说法了,总 …如果是按照图纸来,千斤顶装不下的话,就增加钢铰线的下料长度,在顶前面加一个顶管延伸至千斤顶能装上去,这个可以找设计单位和监理来见证的。
回复
wcxu1
2016年12月21日 11:22:48
5楼
写意上官weibo 发表于 2016-12-21 09:31 如果是按照图纸来,千斤顶装不下的话,就增加钢铰线的下料长度,在顶前面加一个顶管延伸至千斤顶能装上去 …我不知道您对他这个问题的具体情况了解多少,由于他提供的信息较少我不能判断你说的方法适合他的情况不。也不知道你说的方法和我理解的是否一致。我就我的理解说一下我的想法:您的方法我理解是由于张拉槽口的平面尺寸小于千斤顶的直径,造成千斤顶无法放进去,这种情况我遇见过,就像你说的我是用几个限位板叠起来,增加工作长度,并按照实际长度重新计算理论伸长值张拉的,但是要保证锚固端位置不变。