这个问题网友提问的比较早,我来说下我的观点,方便以后其他人交流。网友问题如下截图:我的讨论:1、首先要分清楚是纯框架结构还是其他结构的框架,《抗规》表 6.1.2,仅在框架结构中有“大跨度框架” ,框架以外的结构类型中未对大跨度框架提出要求。2、规范中没有“大跨度框架结构”这一结构类型, “大跨度框架”指的是构件而不是体系,当某框架梁的跨度达到 18m 或以上时,该梁及与其相连的下层
网友问题如下截图:
我的讨论:
1、首先要分清楚是纯框架结构还是其他结构的框架,《抗规》表 6.1.2,仅在框架结构中有“大跨度框架” ,框架以外的结构类型中未对大跨度框架提出要求。
2、规范中没有“大跨度框架结构”这一结构类型, “大跨度框架”指的是构件而不是体系,当某框架梁的跨度达到 18m 或以上时,该梁及与其相连的下层柱所构成的框架称为“大跨度框架” (构件) 。 “大跨度框架”及其延伸至下一层的框架柱应按“大跨度框架”确定抗震等级。
其他【刀哥论项目】等系列如下
我Q扣为1129729659
【刀哥论项目38】位移比,周期比,位移角最简单的调整方法之一
http://bbs.co188.com/thread-9339341-1-1.html
【刀哥论注册12】计算整体指标是否必须采用强制刚性楼板假定?
http://bbs.co188.com/thread-9254368-1-1.html
【2016.4.11荷载专题视频讲座】一二级注考专业荷载部分课件和视频(全部更新完毕)
http://bbs.co188.com/thread-9230490-1-1.html
【刀哥项目案例】我作为主力设计过的几大类项目
http://bbs.co188.com/thread-9285994-1-1.html