冷库不降温,求高手指点
qq_1479989251630
2016年11月24日 20:12:37
来自于制冷技术
只看楼主

开机运行3个小时,温度从1度降到0度不再下降!哪位高手给指点一下

开机运行3个小时,温度从1度降到0度不再下降!哪位高手给指点一下

564E8057A9EA7EC99073C7BED30C9E8C.jpg


3581FFBC8FE40104B448D8A5A05B2937.jpg


8195F6DE79EDDB83262E5F1F7C89DB3A.jpg


DD18DCB4A253869118C758CE9A4FCF5B.jpg

荣昌制冷
2016年11月25日 06:36:40
2楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-11-25 07:45 编辑

图中压力表显示了当时的高低压压力,但关键此压力下的实际库温和所用的制冷剂种类没有报告出来。
从图1中看出,两只膨胀阀下端的调节杆还没伸出来一点点,说明它的开启度很小;库温如果没到-2度以下,膨胀阀是不能结霜的!库温必须在-2度以下时,系统最开始结霜的是膨胀阀的出口管,然后延伸到蒸发器,最后才是库外的回气管,到压缩机的吸气阀为止。
首先,必须把膨胀阀的调节杆调整至中间位置上,即开到底与关到底的中间位置,保持出厂状态,以后也不要随便调动!这样才能分析和判断可能存在的其他原因。
假设系统使用的是R22制冷剂,当前的低压压力是0.2MPa稍微多一点点(压力表精度反应不准确除外),加上回气管路已经损失掉的压力损失,蒸发压力约为0.22~0.23MPa左右,绝对到不了0.25MPa表压,对照《R22的温度压力对照表》,此压力下的对应蒸发温度约为-12~-13℃左右,库温约在-7~-8℃左右。不知该冷库的实际温度到了多少?先把膨胀阀的调节杆调整好,此压力和图1的结霜现象及高压压力都会变化的,待变化稳定后再说吧。
如果膨胀阀的调节杆调整在中间位置上了,低压压力比当时库温下的蒸发温度的对应压力小很多,那就足以说明系统中的制冷剂不足了。
回复
qq_1479989251630
2016年11月25日 12:22:58
3楼
谢谢荣昌老师:handshake
回复
懂点点电
2016年11月27日 19:15:50
4楼
这种小系统估计是22制冷剂的,看压力表高压偏低,楼主所在地环境温度多少?冷凝器风机有没有压控开关?感觉系统缺制冷剂,或环境温度低,或者压缩机本身有问题
回复
线轴
2016年11月28日 19:37:48
5楼
估计是显示屏上的温度计有毛病,或者时温度探头被什么东西给包住了,这属于误报。你可以弄一个玻璃温度计直接挂到冷间里实测一下。就目前压力表显示的参数看,库内温度应该在-5~-7℃,这一点可以从膨胀阀的结霜情况得出结论,如果回气温度总是在0~-1℃之间运行,膨胀阀应该结虚露而不是结实霜或是霜露相间,边结霜边化水。除非冷间保温失效或没有保温。从压力表显示的参数看,系统运行的比较正常,也不像缺制冷剂。当然这要在冷凝器运转正常的情况下,不过,要是缺制冷剂也能在膨胀阀处听到喘息声。由于楼主提供的资料有限,直观分析也就是这样,但愿能帮到你。
回复

相关推荐

APP内打开