能用冷轧带肋钢筋作为高层暗柱的箍筋吗?
terence
terence Lv.12
2007年11月19日 07:37:41
只看楼主

如题,能用冷轧带肋钢筋作为高层暗柱的箍筋吗?

如题,能用冷轧带肋钢筋作为高层暗柱的箍筋吗?
免费打赏
mayunjun
2007年11月19日 10:58:08
2楼
可以选用HRB400级钢筋做为高层暗柱箍筋,因暗柱箍筋的体积配箍率也与钢筋强度有关,选用HRB400级钢筋还具有一定的经济性。
回复
jasonlee131
2007年11月23日 21:39:00
3楼
冷轧带肋钢筋作箍筋没见过,不过到是做剪力墙的配筋.
回复
luohongguang811
2007年11月26日 22:11:57
4楼
冷轧带肋钢筋作箍筋是可以的,参考,<冷轧带肋钢筋混泥土技术规程>,里面有限制条件,好象只针对构造边缘构件.
回复
zx_369
2007年12月03日 17:14:19
5楼
大大的能
回复
codo
2007年12月10日 15:58:43
6楼
如果能采用一级钢最好还是采用一级钢
因为现在市场上三级钢的最小直径基本为12
所以我觉得能12以下能用圆钢的尽量用 不能满足要求了再采用12以上的三级钢
要是抗震要求高的话最好还是少用冷轧带肋
回复

相关推荐