冷轧带肋钢筋可否替换HRB400级钢筋?
freshman_kang
2010年05月12日 18:54:28
只看楼主

如题甲方建议替换?这样可行吗?这种钢筋抗震性能怎么样?

如题
甲方建议替换?
这样可行吗?
这种钢筋抗震性能怎么样?
yuppy1983
2010年05月13日 09:48:06
2楼
不行样,原理都不对吧~~呵呵呵
回复
cs135246
2010年05月13日 09:59:15
3楼
冷轧带肋钢筋是以普通低碳钢或低合金钢热轧盘条为母材,经冷轧或冷拔减径后在其表面冷轧成具有三面或两面牙形横肋的钢筋。具有强度高,塑性好,握裹力强的优点。
因此个人认为是可以代替热轧HRB400钢筋的,楼下指正。
回复
jiaonaixu
2010年05月13日 13:30:53
4楼
3#说的有道理,等强代换一般都可以,但是《塑性好》不对,经过冷加工后屈服点提高,我们的允许强度是指屈服强度,如Q235,屈服点2400Kg/cm2,强度极限3.88~4200,至于说可以代换是规范没有说不行即认为可以。你可以做一比较,同一种钢材,冷轧(冷加工)前后允许应力的取值,这个指标都可以查到的,包括冷弯薄壁型钢都有这问题
回复
rosedog
2010年05月13日 14:39:09
5楼
若仅仅是板钢筋的替换,是可以的!
但若是梁、柱等抗侧力构件,是不能替换。
经冷加工处理的钢筋伸长率降低,塑性变形能力差,
延性不好,与抗震设计精神违背。《抗规》在3.9.2条
特别提示了钢筋的强度及伸长率等反映钢筋延性的指标,
且为强条,需要引起重视。
回复
yangzhan1981
2010年05月13日 14:45:55
6楼
1.冷轧带肋钢筋强度跟三级钢一样,但有很多缺点,如伸长率小,性能不稳定等缺点.
2.梁构件不要使用,一般只用于板中,且根据新版耐久性规范,屋面板不允许用
3.转换层板不要用,转换层板受力复杂需要较大的延性
4.根据人防规范,人防板中也不允许使用
5.普通楼层中的跨度较大跨度板块也尽量不用,性能不稳定易开裂.
回复
石头79
2010年05月13日 15:59:48
7楼
若仅仅是板钢筋的替换,是可以的!
但若是梁、柱等抗侧力构件,是不能替换。
经冷加工处理的钢筋伸长率降低,塑性变形能力差,
延性不好,与抗震设计精神违背。《抗规》在3.9.2条
特别提示了钢筋的强度及伸长率等反映钢筋延性的指标,
且为强条,需要引起重视。
回复
jorxu721
2010年05月13日 16:00:41
8楼
:) 学习
回复
rxjhliuming1985
2010年05月13日 21:14:31
9楼
同问
回复
rxjhliuming1985
2010年05月13日 21:15:50
10楼
加油
回复
rxjhliuming1985
2010年05月13日 21:17:26
11楼
加油
回复

相关推荐

APP内打开