梁支座附加非贯通面筋在后浇带中是否有特别要求
心建
心建 Lv.3
2016年11月19日 11:23:42
只看楼主

请问:梁支座附加非贯通面筋在后浇带中是否有特别要求?现场施工过程中梁面非贯通筋未全部贯通后浇带,监理要求必须贯通,因为没有找到相关规范要求,请各位前辈帮分析确认下,感谢!

请问:梁支座附加非贯通面筋在后浇带中是否有特别要求?现场施工过程中梁面非贯通筋未全部贯通后浇带,监理要求必须贯通,因为没有找到相关规范要求,请各位前辈帮分析确认下,感谢!
blessing
2016年11月21日 11:09:28
2楼
高规规定:
3.4.13 提高配筋率可以减小温度和收缩裂缝的宽度,并使其分布较均匀,避免出现明显的集中裂缝;在普通外墙设置外保温层是减少主体结构受温度变化影响的有效措施。
施工后浇带的作用在于减少混凝土的收缩应力,并不直接减少使用阶段的温度应力。所以通过后浇带的板、墙钢筋宜断开搭接,以便两部分的混凝土各自自由收缩;梁主筋断开问题较多,可不断开。
所以我的理解应该是通长钢筋断开搭接,如果附加钢筋没有贯通,那就没必要延伸过去。
回复