基床系数设为0的筏板,和防水板相比,桩反力不同?
feesher
feesher Lv.7
2016年11月18日 08:59:42
来自于地基基础
只看楼主

基础形式为承台桩加底板,底板用两种方式建模(盈建科),1.防水板;2.筏板,基床系数设为0。结果二者算出来的桩反力不同,相差20%左右。我先不说哪个大些,各位依照自己的理解猜一下。我的理解是,基础系数为0的筏板,失去了其和地基土之间的作用,筏板不再将荷载传给地基,而是传给桩基。那么它和防水板一样,都是一块普通的结构底板了,算出来的桩反力应该是一样的吧。第一次接触防水板/筏板,很多东西不懂,望指正。

2017年03月16日 15:38:10
13楼

防水板的计算理论是倒楼盖,筏板的计算理论是弹性地基梁,两者的计算结果不同是肯定的,特别是柱网和内里不均匀时差别更大!
回复
nanyues
2017年03月21日 15:56:29
14楼
我也遇到了这个问题,本来还比较纳闷,你这么一说我就明白了,估计就是这样了!防水板荷载是直接传到地基的,筏板荷载是传个桩基承台的,导致筏板计算时桩基荷载偏大。
回复
以赛亚书
2018年01月18日 16:43:51
15楼

学习来

回复
随圆小筑
2018年01月19日 16:38:57
16楼
您可以发布自己的观点~
回复
metrop08
2020年01月17日 01:37:51
17楼

好贴 顶顶!!!

回复
08lblblblb
2020年02月05日 19:57:24
18楼

防水板底土反力为零的假设不符合实际情况,因此偏于不安全。

资料库十六证明承台(墩基)—防水板基础中防水板土反力不等于零的工程实例文献(均有实测资料

我为写作三本书时建立一个资料库,现发在论坛。不知同行们是否有兴趣?

因不能直接传输文献,故给出文献名,请同行们自己在“万方”、“知网”、“维普”上检索。

纠正天然地基防水板内力计算的谬误

王明恕:高层建筑桩筏联合基础荷载分配测试研究

张布荣短墩_簿筏基础基底压力测试与共同工作分析

李纯构造板独立基础地基反力及内力测试研究(学位论文)

潘猛:含有软弱夹层地基土的变形实测与计算(学位论文)


回复