请问:学校厨房预留配电箱中漏电断路器用2P和4P的可以吗?(因设备未定),4P漏电断路器下接三相设备(无N线)没问题吧?

请问:学校厨房预留配电箱中漏电断路器用2P和4P的可以吗?(因设备未定),4P漏电断路器下接三相设备(无N线)没问题吧?
宇宙孤行
2016年11月16日 17:29:53
2楼
看你漏电保护的型号了,部分4p的断路器如果不接零线是合不上的。
回复
建德筑能
2016年11月16日 21:54:33
3楼
漏电断路器你不接零线是合不上的!
回复
a396673967
2016年11月17日 10:14:32
4楼
无N线的漏电开关就是3P 三相平衡就行了
回复
蛋腚
2016年11月17日 10:43:07
5楼
注意:是4P漏电断路器下接三相设备(无N线),4P漏电断路器进线端接4线(L1.L2.L3.N)
回复
huashi1993
2016年11月17日 11:11:03
6楼
零线进线端要接,出线端不接没事。
回复
北方郎
2016年11月17日 11:15:33
7楼
1、可以。可选用施耐德iID 2P/4P RCD。
2、三相电热类、三相电机类炊具一般不需要接N线,选用3P RCD。如果接N的话选4P RCD.
回复
xwlin1989
2016年11月17日 21:14:15
8楼
学习了 学习了
回复
wkoo000
2016年11月18日 16:47:23
9楼
4P漏电接无N线的负载肯定不行!
回复
香烟袅袅
2016年11月18日 17:17:51
10楼
4P漏电接无N线的负载是可以的!
回复
sjashj
2016年11月21日 16:41:42
11楼
只要电源来线是三相五线制就可以了!随便2P\4P都能用!
回复