一企业为单回路供电,断电后采油发电机如何启动,如何工作,以保证二级用电负荷系统的供电。简单描述一下即可,不是电力专业,但报告要求简单描述这一块,请大家帮忙!
一企业为单回路供电,断电后采油发电机如何启动,如何工作,以保证
二级用电负荷系统的供电。简单描述一下即可,不是电力专业,但报告要求简单描述这一块,请大家帮忙!
12楼
边军1001 发表于 2016-11-18 09:49 找个柴油发电机厂家,他们给你解释的一清二楚这种属于多电源控制问题,不是柴油发电机的控制内容,柴油发电机厂家不懂。
回复
13楼
电气连锁电气连锁
回复
14楼
niziqian007 发表于 2016-11-18 10:35 为了保证切换的安全性,采用这种方式母线肯定要短时失电(大约0.3秒左右),采取的措施:重要负荷在电源切 …谢谢您的回复。顺祝您周末愉快。:)
回复
15楼
路过学习!!!!!!!!!!
回复
16楼
smartspring 发表于 2016-11-16 09:13 不好意思,还有一个问题请教一下,当正常电源恢复供电后,如何控制?麻烦您简单说一下。谢谢。正常电源恢复后会在断开发电机电源开关的同时合上低压进线电源断路器
回复
17楼
扎斯特奔雷 发表于 2016-11-21 11:28 正常电源恢复后会在断开发电机电源开关的同时合上低压进线电源断路器再麻烦请教一下,正常电源是否恢复供电的检测,低压进线断路器的辅助触点进行的吗?提前谢谢您的回复。
回复
18楼
smartspring 发表于 2016-11-21 12:16 再麻烦请教一下,正常电源是否恢复供电的检测,低压进线断路器的辅助触点进行的吗?提前谢谢您的回复。低压进线断路器内部有电压元件,能够检测到断路器电源侧是否有电,断路器的辅助触点反映的是断路器的工作位置、试验位置,分闸、合闸状态
回复
19楼
扎斯特奔雷 发表于 2016-11-21 12:32 低压进线断路器内部有电压元件,能够检测到断路器电源侧是否有电,断路器的辅助触点反映的是断路器的工作 …谢谢您的多次回复。您的意思是否为低压进线断路器内部的电压元件负责检测断路器的电源侧是否有电(而非通过辅助触点),如检测到有电,则其将断开发电机电源开关的同时合上低压进线电源断路器?提前谢谢您的回复。
回复
20楼
smartspring 发表于 2016-11-21 14:26 谢谢您的多次回复。您的意思是否为低压进线断路器内部的电压元件负责检测断路器的电源侧是否有电(而非通 …是的,就是这样:):):):)
回复
21楼
扎斯特奔雷 发表于 2016-11-21 15:12 是的,就是这样没有将自己的问题一次说清楚,不好意思还要请教个问题,即内部元件检测断路器电源侧有电后,如何控制发电机电源断路器断开?提前谢谢您的回复。:)
回复