一企业为单回路供电,断电后采油发电机如何启动,如何工作,以保证二级用电负荷系统的供电。简单描述一下即可,不是电力专业,但报告要求简单描述这一块,请大家帮忙!
一企业为单回路供电,断电后采油发电机如何启动,如何工作,以保证
二级用电负荷系统的供电。简单描述一下即可,不是电力专业,但报告要求简单描述这一块,请大家帮忙!
2楼
发电机控制回路和低压进线柜的断路器之间有电气连锁,当低压母线停电后,发电机控制回路让低压进线柜断路器断开,5秒钟后发电机自动启动
回复
3楼
扎斯特奔雷 发表于 2016-11-16 08:45 发电机控制回路和低压进线柜的断路器之间有电气连锁,当低压母线停电后,发电机控制回路让低压进线柜断路器 … 新手进来学习一下。当低压母线停电后,发电机控制回路的让低压断路器断开的电源从哪里得到?提前谢谢您的回复。:)
回复
4楼
扎斯特奔雷 发表于 2016-11-16 08:45 发电机控制回路和低压进线柜的断路器之间有电气连锁,当低压母线停电后,发电机控制回路让低压进线柜断路器 … 不好意思,还有一个问题请教一下,当正常电源恢复供电后,如何控制?麻烦您简单说一下。谢谢。
回复
5楼
找个柴油发电机厂家,他们给你解释的一清二楚
回复
6楼
smartspring 发表于 2016-11-16 09:13 不好意思,还有一个问题请教一下,当正常电源恢复供电后,如何控制?麻烦您简单说一下。谢谢。发电机与市电的进线开关采用电气机械互锁,就能实现电源间的相互转换
回复
7楼
骑猪的神圣骑士 发表于 2016-11-17 16:06 发电机与市电的进线开关采用电气机械互锁,就能实现电源间的相互转换再请教您一下。流程是否为市电电源恢复供电后,在该回路上的断路器的触点状态发生变化,进而控制发电机断电改由市电供电?提前谢谢您的回复。
回复
8楼
smartspring 发表于 2016-11-18 09:13 再请教您一下。流程是否为市电电源恢复供电后,在该回路上的断路器的触点状态发生变化,进而控制发电机断 …错。流程是:市电电源恢复供电后,控制回路(现在一般采用PLC),发出指令先跳开柴油发电机侧断路器,然后合入电电源断路器(注意:采用此种控制时母线会短时失电,为了防止柴油发电机非同期并网必须采用此种方式),完成电源之间的转换。
回复
9楼
niziqian007 发表于 2016-11-18 09:26 错。流程是:市电电源恢复供电后,控制回路(现在一般采用PLC),发出指令先跳开柴油发电机侧断路器,然后合 …谢谢您的回复。哪如是否有不运行母线短时失电的情形?如有该种情形,需要如何处理?:)
回复
10楼
找个柴油发电机厂家,他们给你解释的一清二楚
回复
11楼
smartspring 发表于 2016-11-18 09:38 谢谢您的回复。哪如是否有不运行母线短时失电的情形?如有该种情形,需要如何处理?为了保证切换的安全性,采用这种方式母线肯定要短时失电(大约0.3秒左右),采取的措施:重要负荷在电源切换后需要自动重新启动的可以设置低电压延时跳闸功能,这样就不会影响了。
回复