关于集分水器的问题
huanxf05
huanxf05 Lv.2
2004年12月18日 22:34:51
来自于采暖供热
只看楼主

那位高手能告诉我集水器分水器的选择方式,我以前记过它的计算方式,可是忘记了,拜托大家告诉我.还有集水器分水器里边的水流速一般是多少啊??

那位高手能告诉我集水器分水器的选择方式,我以前记过它的计算方式,可是忘记了,拜托大家告诉我.还有集水器分水器里边的水流速一般是多少啊??
免费打赏
gar103
2004年12月23日 12:45:55
12楼
to 楼主: 2、3楼说的都很好。分汽缸按断面流速8~12m/s计算;分水器、集水器按断面流速0.1m/s计算。至于配管尺寸可参见手册。
回复
czx663
2005年04月12日 15:03:08
13楼
请问大侠,阻力该如何计算呢?
回复
scy365
2005年04月13日 18:39:05
14楼
1、是否分水器安装在上、集水器在下;集水器距地面不宜小于350mm,我知道的与斑竹不同呀!
回复
lwjlwj
2005年04月13日 23:05:49
15楼
scy365 朋友:
集水器距地面不宜小于350mm,这个高度是否有点低,分水器几乎没有安装位置了。有关资料记不起出处了,不过设计一般是这样做的。
另外,地板采暖热媒集配装置(分水器)已有定型产品,主要有卡套式与卡环式,可以按照分支管数及分支管径直接选用相应的桶体直径。分支管间距一般为50-60MM,比较紧凑。
回复
jialanqin
2005年04月14日 20:43:52
16楼
分集水器有个压力的问题,类型有好多种,有空调供回水用的,有锅炉热水用的,还有凝结水回收用的还有地板采暖的分集水器,只是最后一种是有地板采暖厂家生产小型的可以安装于橱柜里,
回复
dgm311
2007年09月15日 17:23:41
17楼
请问大侠
D1+D2+120MM 中的D1、D2是指管外径还是公称直径?
谢谢!
回复
tigerlxt
2008年06月17日 15:28:20
18楼
按0.1m/s太大了,450t/h,直径要1000mm以上
是不是太大了,
怎么办?
回复
tigerlxt
2008年06月17日 15:30:43
19楼
按0.1m/s太大了,450t/h,直径要1000mm以上
是不是太大了,
怎么办?
回复

相关推荐

APP内打开