那位高手能告诉我集水器分水器的选择方式,我以前记过它的计算方式,可是忘记了,拜托大家告诉我.还有集水器分水器里边的水流速一般是多少啊??
那位高手能告诉我集水器分水器的选择方式,我以前记过它的计算方式,可是忘记了,拜托大家告诉我.还有集水器分水器里边的水流速一般是多少啊??
2楼
集、分水器断面水流速一般取0.1M/S。按经验估算集水器分水器直径D=1.5~3dmax。dmax为支管最大直径。
回复
3楼
筒体直径应比最大接管管径大两号以上,筒内流速按0.1m/s计算。详见92T907。
回复
4楼
谢谢二位的指导,但是还有点问题就是支管与支管之间的间距怎么确定呀?
回复
5楼
我来说一说吧,前面两位说的都很好。关于支管与支管之间的间距一般是管道加上保温之后两壁之间在100~200之间吧,具体你看一看国标上面讲的很清楚
回复
6楼
1、地板采暖热媒集配装置(分水器)的安装:
一般宜将分水器安装在下、集水器在上,间距宜为200mm,集水器距地面不宜小于500mm。
2、其他类型一般为:D1+D2+120MM
回复
7楼
按照《实用供热空调设计手册》,集水器分水器(即集管)里边的水断面流速一般是1.0~1.5m/s,最大不超过4m/s。
回复
8楼
请问ferry和huangcheng 二位,你们说的都很有道理,可是我不知道该采纳谁的建议,请二位和大家帮助我再确认一下好吗??同时谢谢大家的热心支持。
回复
9楼
此集水器非彼集水器。我在三楼说的是用于热力分配站或锅炉房内的集分水器,而非地板采暖用的集配装置。楼主问哪个?
回复
10楼
to ferry 是用于热力分配站或锅炉房内的集分水器,谢谢你,我明白了,在学校时老师就告诉过我是界于0.1m/s和0.2m/s之间。呵呵再次感谢你,能告诉我它和地板采暖用的集配装置有何区别吗??
回复
11楼
huanxf05:不用客气。我的理解,集配器工作原理都是相同的。理论上要求扩容空间要大些,动压转静压比例更大,有利分集后的压力平衡,流量分配更均匀,也利于排气。但用于地暖时,因受建筑尺寸控制,不可能做得很大,在能够满足基本要求的前提下,尽可能小型化。因此流速必然要提高许多。目前地暖普遍使用的成品集配器实际运行效果尚可,说明此类小系统分合流装置适当提高流速是可行的。
回复