关于新消规8.1.6消火栓管道阀门设置问题
遮风挡雨
2016年11月15日 11:00:32
只看楼主

新消规8.1.6条第一条说: 室内消火栓竖管应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过1根,当竖管超过4根时,可关闭不相邻的2根。 这句话不太理解,麻烦高手能否通过草图的方式帮我解答下,越详细越好,谢谢。

新消规8.1.6条第一条说:

室内消火栓竖管应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过1根,当竖管超过4根时,可关闭不相邻的2根。

这句话不太理解,麻烦高手能否通过草图的方式帮我解答下,越详细越好,谢谢。
免费打赏
葡萄成熟时joe6
2016年11月20日 13:00:46
12楼
非常感谢分享
回复
shui2010
2016年12月09日 17:26:21
13楼
非常感谢分享
回复
xiaoge1208
2016年12月28日 17:20:30
14楼
谢谢解释字数补丁
回复
心虽
2017年02月13日 14:15:05
15楼
受教,谢谢楼主分享
回复
co1465957082114
2017年02月13日 14:46:42
16楼
感谢楼主分享!
回复
静静静掌柜
2020年08月10日 11:43:18
17楼

这条的后一条有说明的:环状管网上的阀门布置应保证管网检修时,仍有必要的消防用水。每根竖管与供水干管相接处应设置阀门,以保证每根竖管能单独关闭,便于检修。不必到横管上关闭多个阀门。是否在水平还状给水管道(横管)上是指阀门,应视室内消火栓竖管上设置的阀门情况是否满足本条第一款要求而定。

回复

相关推荐

APP内打开