关于新消规8.1.6消火栓管道阀门设置问题
遮风挡雨
2016年11月15日 11:00:32
只看楼主

新消规8.1.6条第一条说: 室内消火栓竖管应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过1根,当竖管超过4根时,可关闭不相邻的2根。 这句话不太理解,麻烦高手能否通过草图的方式帮我解答下,越详细越好,谢谢。

新消规8.1.6条第一条说:

室内消火栓竖管应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过1根,当竖管超过4根时,可关闭不相邻的2根。

这句话不太理解,麻烦高手能否通过草图的方式帮我解答下,越详细越好,谢谢。
免费打赏
给排水设计佬
2016年11月15日 12:31:25
2楼
只要在立管底部和顶部与环状管网连接的地方设有阀门基本上就可以满足这条
回复
lichangan1000
2016年11月15日 12:37:06
3楼
任意一处两股水柱,当关闭一根立管时,仍然能保证关闭立管所带的消火栓保护区域(有点绕)有一股水柱保护。假设关闭相邻两个立管,那么必然存在(出现)这两个立管所带消火栓保护区域,没有一股水柱保护,此事发生火灾,只能干瞪眼不是,若不是相邻两根,同前,两处都能保证一股水柱保护。 其实不难理解。
回复
安穆明weibo
2016年11月16日 09:14:58
4楼
这个问题很好理解,我给你画了一张草图。分两种情况解答下:
图一:当关闭XL-1与XL-2时,着火点没有任意一股水柱可以到达。则有火灾覆盖盲点。
1.png

图一

图二:当关闭XL-1与XL-3时,着火点有一股水柱可以到达。
2.png

图二



如果交叉关闭立管,这样就能在检修期间保证各个区域在各功能正常情况下仍然能保证有一股水柱能到达。
这个,在给排水设计手册第二册也有详细讲述到,如下: