螺杆式水源热泵机组
co1463903812551
Lv.2
2016年11月13日 12:24:16
来自于
热泵工程
+
关注
取消关注
只看楼主
汉钟550压缩机,排气温度底,电流过小(157A),停机状态下高低压5.3公斤,开机后低压3公斤高压12公斤!是什么原因求解?
汉钟550压缩机,排气温度底,电流过小(157A),停机状态下高低压5.3公斤,开机后低压3公斤高压12公斤!是什么原因求解?
免费打赏
暖通小二
2016年12月03日 11:22:40
2楼
缺
氟利昂了吧
回复
airclimasia
2016年12月16日 11:17:51
3楼
缺氟了
回复
相关推荐
单台水源热泵机组机房及机房内通风系统设计图
暖通施工图
2014-05-29 10:19:10
七台水源热泵机组机房及室外打井设计图
暖通施工图
2014-05-20 16:17:32
带经济器的水源热泵机组
热泵工程
2014-03-18 13:56:34
专业人士介绍水源热泵机组与标准水系统中央空调系统的优劣势
热泵工程
2014-01-16 16:02:32
不锈钢水箱水源热泵机组的制冷显热比
采暖供热
2014-01-11 11:49:07
不锈钢水箱水源热泵机组运行特性
采暖供热
2014-01-10 11:39:54
水源热泵机组原理及优点
热泵工程
2013-11-06 11:42:20
水源热泵(三联供)机组在武汉某别墅中的应用
采暖供热
2013-11-04 10:14:44
涡旋水源热泵机组特点有哪些
热泵工程
2013-10-24 16:30:35
浅谈节能型水源热泵机组
热泵工程
2013-08-28 15:49:39
合理不?小型宾馆配置主机制冷量100KW涡旋水源热泵机组,风量68风机盘管44台
暖通制冷设备选型
2013-08-18 11:33:03
水源热泵机组制取和供应生活热水系统的应用
建筑资料库
2013-07-23 20:27:01
500冷吨和100冷吨的水源热泵机组的价格分别是多少?
热泵工程
2013-06-18 10:02:21
请问水源热泵机组的板式换热器该怎么选择啊?
中央空调
2013-03-06 16:29:22
选择水源热泵机组后怎么确定水井的数量
中央空调
2013-03-01 12:05:22
水源热泵机组运行时间太长啥原因?
采暖供热
2013-01-22 21:02:56
水源热泵机组采用风机盘管进行末端供热,最上面一层不热,其余正常,怎么回事?
中央空调
2012-12-29 01:29:30
螺杆式水源热泵机组中有空气
制冷技术
2012-12-06 15:32:26
【求解】急!水源热泵机组一台压缩机高压波动大,低压正常
中央空调
2012-11-28 19:01:38
【请教】水源热泵调试机组报冷水缺水问题
中央空调
2012-11-28 15:01:36
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开