刚刚开始做消防工程,水池在地下,泵房在水池的侧上方,买的上海的水泵消防部门说不符合要求,说是不能实现全程自灌,业主甲方施工单位老板都怪我,其实我是按图纸施工的。
刚刚开始做消防工程,水池在地下,泵房在水池的侧上方,买的上海的水泵消防部门说不符合要求,说是不能实现全程自灌,业主甲方施工单位老板都怪我,其实我是按图纸施工的。
2楼
水泵房不能高于水池
回复
4楼
你们单位在这个工程中是包设计包施工包验收的吗?如果是这样的三包的话,那确实是有责任的。
如果不是,换言之施工图设计是甲方委托设计院做的,你收到的是加盖设计院出图章、审图章、甲方章的图,那么你按图施工没有责任。
回复
5楼
还轴流泵咯,反正新规允许就可以了
回复
10楼
这是哪家设计院设计的:@,按图施工你没错。
回复
11楼
怪你不一定能罚到你
回复
12楼
呵呵,详细研究一下《水规》吧,改吧!
回复
13楼
你参考下《消规》图集,看下你的水泵放气孔满足在最低水位以下么。如果不能,可以稍微往上增加水容积复核下水量够不够。再有者,如果储存冷却塔补水,可以跟消防局沟通也可能满足。至于你图纸问题,按图施工,应该没有问题,如果“你”也负责深化,那就另说了,一般都是有专门设计院或者施工深化团队深化的,如果你们拿的是施工图直接施工,找设计院,图纸有问题,外审审批,消防审批都有问题,问下他们当初谁负责审的图。你可以说这样施工以为是设计院跟消防局沟通确认过的。放心都是一条绳上的,会有人替你想办法的。
回复
16楼
3333333333333333
回复
17楼
本帖最后由 babeimozun 于 2016-11-30 09:20 编辑 ccliluo 发表于 2016-11-12 21:15 水泵房不能高于水池同步排吸消防泵是一种处于液位之上进行安装的自灌式取水消防泵,因该泵的泵轴平面始终处于前置自灌装置的液面以下,启泵时,水在重力作用下自然倒灌进水泵中,故可以零秒出水。并且该泵在满足自灌的同时还附有自吸功能,自吸高度可达8.5m,进口管路水平距离可达千米。与此同时,该泵无需建造地下泵房,可直接将泵置于水池的正上方或侧上方,节省土建投资造价,缩短工期,避免淹没泵房事故的发生,深受市场好评。同时该消防泵有最新的消防检验报告及3CCCF认证,全国各地消防部门必须强制认可。具体可加我为QQ好友1214870498,手机李经理15997471168。或扫描下面微信二维码关注“同步排吸消防泵”公众号。
回复
21楼
长知识了。。。
回复