请问各位大侠,110kV采用内桥接线,在110kV线路端已设置PT,110kV母线还需要设置PT吗?如需要作用是什么?
请问各位大侠,110kV采用内桥接线,在110kV线路端已设置PT,110kV母线还需要设置PT吗?如需要作用是什么?
2楼
要
期待高手从保护原理上来解答
回复
3楼
线路端PT是用来检无压和同期用的
母线侧肯定要PT,不然保护,测量,计量以及开口三角的电压就没有办法取到。不知道这样理解对不对呢?
回复
4楼
3楼说的很对!
线路端PT只有单相(A相)的,只能用来检测线路是否送电过来(检无压),还有,110KV很多都是双回路或有自备发电机,合闸时需要检测(断路器两侧)的压差、频差、相角差(检同期),所以,线路侧装一个电压互感器。
测量电压(一般都检测线电压)、给电度表的电压、检测系统有否接地(开口Δ)都需要测量三相电压,用一个(线路)电压互感器是不够的,所以,计量柜中有专门的计量电压互感器,PT柜测量母线电压(给保护和测量用)的电压互感器。
回复
5楼
同意楼上的观点,在110kV变电站中一般有3组PT,一组用于保护,一组用于计量,还有一组用于差动保护。